餐厅上部公共卫生间排水管道处理
pyghsjy
pyghsjy Lv.2
2006年08月09日 09:22:02
只看楼主

现有一层为学生餐厅,餐厅上部正好有一间公共卫生间,排水管可以布置在餐厅上部吗?强规没有限制,请问各位大师,这条排水横管应如何布置?如何防止渗漏给学生就餐带来影响?

现有一层为学生餐厅,餐厅上部正好有一间公共卫生间,排水管可以布置在餐厅上部吗?强规没有限制,请问各位大师,这条排水横管应如何布置?如何防止渗漏给学生就餐带来影响?
免费打赏
woaianxiu
2010年12月24日 11:10:45
22楼
:handshake :handshake :handshake 谢谢,非常感谢!
回复
czjzsjyjy
2010年12月25日 11:10:33
23楼
规范规定排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐上。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。所以能改还是让建筑的改改吧
回复
fox-angel
2010年12月31日 16:32:54
24楼
同意8楼同学的意见
建筑给加个吊顶就合适了
而且,共建一般不受卫生间不布置在餐厅上方的限制,但是一般我们提出来,建筑都会想办法调整的。
回复
阿东18
2010年12月31日 21:41:02
25楼
可以做同层排水,拐到隔壁的房间去
回复
a9p906
2010年12月31日 23:54:14
26楼
好像我记得,建筑规范中明确规定餐厅上面不能设有卫生间。你可以跟建筑商量下,把卫生间调到一楼或在一楼再设一个卫生间。
回复
阿东18
2011年01月01日 09:37:29
27楼
做同层排水吧。同层排水跟普通排水没什么区别,就是让结构作降板处理
回复
mosounjk
2011年01月01日 20:24:46
28楼
来学习          
回复
jbfy
2011年01月17日 17:48:59
29楼
降板做同层排水
回复
飞鹰98
2012年03月16日 08:44:01
30楼
我们一般都做夹层
回复
chenxi1934_7456
2012年03月19日 16:28:24
31楼
如果是新建项目 肯定要让建筑调 如果是改建 就在排水管下面加集水槽