一个设计院的设计的,抗震设防为八度,请高手看看钢筋配置的合理否? 二层仓库建筑 总高5.7米 抗震设防8度(政府强制规定) 本人为甲方 图审单位建议不采用[ 本帖最后由 wangyong8621 于 2011-11-23 08:13 编辑 ]
一个设计院的设计的,抗震设防为八度,请高手看看钢筋配置的合理否? 二层仓库建筑 总高5.7米 抗震设防8度(政府强制规定) 本人为甲方 图审单位建议不采用
[
本帖最后由 wangyong8621 于 2011-11-23 08:13 编辑 ]
12楼
板偏厚,梁截面过大,柱截面可改为450X450,但总的说来结构布置不合理,可能是现场受限制吧
回复
13楼
你的板配筋是按最小配筋率构造配的。问题不大,就是那个梁和柱子的配筋,好像是用pkpm直接出的吧。好坏你也优化下吧。。不然咋叫施工队使用啊。你不会是一张练习图吧。。
回复
14楼
配筋真的很乱,可能直接从PKPM中P出来的,改都没改~
回复
15楼
没做过八度区得活。
回复
16楼
其实柱筋不一定偏大,就看露面荷载多大了,作为仓库估计荷载有点大,柱钢筋偏大原因估计是8度抗震要求咯。大家说的我觉得还是看别人结构怎么做的比较有效,其他都没有根据。
回复
17楼
设计人员很懒。
回复
18楼
楼主就不能吧文件存成格式比较低一点的吗
回复
19楼
我不知道保守不保守,就举得你的梁配筋太乱了,没法施工,一根梁里有这么多钢筋种类,你们是野鸡公司吗???
回复
20楼
这种单跨的建筑不符合规范吧
回复
21楼
这样的结构还觉得过于保守,楼主是不是开发商或者业主,感觉做设计的在浪费你的钱?光从楼板配筋来看,符合规范的要求,基本上比最小配筋率大点,一点都不费。其他的梁柱配筋,没有模型,不好判断。