应急照明可以在一层的EPS箱给各层分别供电吗?
zhenglu1981@co163
2006年08月08日 10:30:44
来自于照明工程
只看楼主

应急照明可以在一层的EPS箱给各层分别供电吗?每层应急照明一个回路。规范有具体规定吗?

应急照明可以在一层的EPS箱给各层分别供电吗?
每层应急照明一个回路。
规范有具体规定吗?
免费打赏
zxf7788258
2006年08月08日 12:14:09
2楼
问题是你的 建筑物有多大呀?
没有明确规定。
但是每路不宜超过25盏灯。
回复
zhenglu1981@co163
2006年08月08日 12:42:43
3楼
可是,我有印象是
应急照明箱只能给临层应急照明供电,
但是又没找到规范
回复
zxf7788258
2006年08月08日 13:15:39
4楼
一般是应该要从楼层箱引出的吧!刚才看了一下。
总箱引出的没看到过。
不过有时候楼层箱是一个箱子管多层的。
回复
zhenglu1981@co163
2006年08月08日 14:33:18
5楼
那么楼层箱一个箱子能管几层呢?
规范有规定吗?
回复
littlesea
2006年08月08日 17:00:35
6楼
可以,但每个回路是给同一防火分区供电。
回复
xiaoxuanb
2006年08月08日 17:05:33
7楼
看情况吧,一般管三层
回复

相关推荐