怎么区分20AH和40AH的直流屏?
satisfy_gzj
2011年11月17日 10:01:31
只看楼主

怎么区分20AH和40AH的直流屏?现在有个40AH的直流屏,但是不知道什么原因总报警,叫人过来看了,他把限流设置为1,就不报警了。然后我们设置20AH不报警,设置40AH就报警,什么原因?是不是厂家发的是20AH的直流屏?

怎么区分20AH和40AH的直流屏?现在有个40AH的直流屏,但是不知道什么原因总报警,叫人过来看了,他把限流设置为1,就不报警了。然后我们设置20AH不报警,设置40AH就报警,什么原因?是不是厂家发的是20AH的直流屏?
免费打赏
huaxin518-gyb
2011年11月17日 11:05:37
2楼
最简单的办法是数电池个数。
回复
lingxuct
2011年11月17日 13:04:42
3楼
直流屏内所有蓄电池都是串联的,只要看一只蓄电池是多少AH就可以。
回复
hjude
2011年11月17日 13:30:04
4楼
这个直流屏装好了电池后 就确定了啊···18节电池串联 你看单个电池的大小就知道了····
回复
ctwz2009
2011年11月17日 15:12:47
5楼

区管说的绝对正确,每一只电池的标识容量就是电池组的容量。
回复
satisfy_gzj
2011年11月17日 16:32:29
6楼
好的。谢谢啊 。
回复
sunwei7980
2011年11月17日 18:46:03
7楼
看看它报的是什么,怎么会改了AH数就好了,40AH只是充电流大点,0。1的IC充电电流,其它并没有什么。
回复
老刘的直流屏
2011年11月18日 09:50:14
8楼
如果是电池容量更换了就有报警的话 那应该是充电电流设置没有改动,还有限流也需要设置的
比如是40AH的 把充电电流设置到4A 限流 0.4 A
是20AH 的 充电电流设置 2A 限流0.2A
回复
daluweizhao
2011年11月29日 13:14:20
9楼
回复
ajia0527
2011年11月29日 13:21:55
10楼
看单个电池的容量及查电池的个数就能得知直流屏的总容量
回复
lll498416539
2011年12月17日 16:19:33
11楼
从电池上是看不出来的,主要还是看电源模块的容量,通常电源模块上都标有容量的,40AH直流屏通常配两个5A 的模块或者配3个2A的模块也是可以的,但是如果只配了2个2A的电源模块那一定不是40AH 的
上面有人说从电池上看,不尽然:因为20AH220V与40AH200V的直流屏用电池节数都是18节
回复

相关推荐

APP内打开