《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》P165表7.1.5-3中当喷嘴为19时候,hq=18.5m, qxh=5.4L/S所对应的Sk=12.5m开始,包括此行,所对应的Sk都是不对的,经验算,当喷嘴为19时候,hq=18.5m, qxh=5.4L/S所对应的Sk=13m,以此类推,下面的Sk都是不对的,大家可以拿公式自己去验算,关于公式,在课本里都有交代。同理,《给水排水设计手册 第二册》P82表2—20也是不对的,大家都可以去验算。如果有高手,不妨讨论讨论,。谢谢!
