剪刀楼梯间防排烟问题
hvac_001
hvac_001 Lv.2
2006年08月06日 21:34:14
来自于通风排烟
只看楼主

请教斑竹1.剪刀楼梯间,一侧有可开启外窗,外窗面积不小于2平方米,另一侧没有。因为剪刀楼梯间是相互独立的,是否一侧利用自然排烟,一侧需要加压送风,还是两侧均需加压送风?2.合用前室可开启外窗不小于3平方米,是否自然排烟就可,还是需要加压送风?

请教斑竹
1.剪刀楼梯间,一侧有可开启外窗,外窗面积不小于2平方米,另一侧没有。因为剪刀楼梯间是相互独立的,是否一侧利用自然排烟,一侧需要加压送风,还是两侧均需加压送风?
2.合用前室可开启外窗不小于3平方米,是否自然排烟就可,还是需要加压送风?
免费打赏
hhbox
2006年08月07日 08:23:52
2楼
最好有图,剪刀梯疏散相对两部单独防烟楼梯来说,疏散条件还是比较差的,一般以机械加压的防烟方式为首选考虑!
回复
su9898_hust
2006年08月09日 11:39:18
3楼
楼主给的条件不全,本建筑是否高层?建筑高度多少?这些都是考虑是否采用自然排烟的要素
回复

相关推荐

APP内打开