求助:梁柱连接的极限承载力验算不满足,怎么办
sinrry
sinrry Lv.8
2011年11月14日 11:57:48
只看楼主

如题,一个2层钢结构框架,节点设计时,框架梁与柱节点信息全都提示不满足:按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 843.744 <1.2Mp= 875.863 不满足 ****** ******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强! Vu= 806.024 ≥1.3(2Mp/ln)= 451.834 满足 Vu= 806.024 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 716.358 满足

如题,一个2层钢结构框架,节点设计时,框架梁与柱节点信息全都提示不满足:
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 843.744 <1.2Mp= 875.863 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 806.024 ≥1.3(2Mp/ln)= 451.834 满足
Vu= 806.024 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 716.358 满足

本人第一次做钢结构,此问题怎么办,调整截面还是……?请指教。
免费打赏
abmax
2011年11月16日 15:48:27
12楼
什么连接都不说怎么知道啊?
回复
chinafangjian
2011年11月16日 20:09:14
13楼
节点的抗震设计,端部加盖板,端部加大或狗骨连接
回复
naruto516
2011年11月17日 08:48:49
14楼
原因:节点处上翼缘坡口焊缝承载力不满足规范抗震相关要求
处理方法:
1.加上盖板同时加厚柱壁
2.梁端上翼缘加楔板
3.梁端加腋
4.采用狗骨连接
回复
chinalxb
2011年11月17日 10:50:42
15楼
节点设计是要满足强节点弱构件的要求的.规范的规定实际上是从构造上的保证,建议不要单独调整某一构件,在保证强柱弱梁的前提下调整节点设计.模型一定要与设计的实际建构筑物接近,若连构造都不能保证,计算的意义就不大了.
回复
han.wei.guo
2011年11月17日 12:01:02
16楼
犬骨,加盖板,加腋!
回复
han.wei.guo
2011年11月17日 12:02:55
17楼
方法正确,但是原因错误,是强节点弱构件的要求。
回复
han.wei.guo
2011年11月17日 12:05:55
18楼
有道理呀,就是这个意思!
回复
kafeihfdcb
2011年11月17日 13:30:45
19楼

典型的书呆子。
回复
xue_zhongquan
2011年11月17日 14:42:27
20楼
设计也是多交流的,所以我很感谢楼主的文章
我会回去好好向楼主学习
回复
fly-ever
2011年11月18日 09:31:19
21楼
调小点梁的截面!看看
回复

相关推荐