求助:梁柱连接的极限承载力验算不满足,怎么办
sinrry
sinrry Lv.8
2011年11月14日 11:57:48
只看楼主

如题,一个2层钢结构框架,节点设计时,框架梁与柱节点信息全都提示不满足:按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 843.744 <1.2Mp= 875.863 不满足 ****** ******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强! Vu= 806.024 ≥1.3(2Mp/ln)= 451.834 满足 Vu= 806.024 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 716.358 满足

如题,一个2层钢结构框架,节点设计时,框架梁与柱节点信息全都提示不满足:
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 843.744 <1.2Mp= 875.863 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 806.024 ≥1.3(2Mp/ln)= 451.834 满足
Vu= 806.024 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 716.358 满足

本人第一次做钢结构,此问题怎么办,调整截面还是……?请指教。
免费打赏
ylsg110106
2011年11月14日 16:01:05
2楼
1.加厚梁的翼缘板厚度或调整梁的截面高度试试。2.再不行,调整柱截面。
回复
kafeihfdcb
2011年11月14日 20:07:05
3楼
这个问题好像都问过无数次了吧?已经有很多人都参与讨论过。
沙发的回答进入了一定的误区。
回复
西方不败
2011年11月15日 13:45:35
4楼
我去年也做了一个2层的钢结构,但是用的08版的PKPM,现在用11版的PKPKM 没出现这种情况,可以改用11版的试一试!
回复
zalzhangao
2011年11月15日 14:36:22
5楼
节点加强啦,或者把钢板加厚,螺栓数量多点
回复
xiao925
2011年11月15日 16:33:52
6楼
是啊!节点加强一下看看啊
回复
daxia_1342
2011年11月15日 16:58:17
7楼
汗 这都是什么回复啊?!误人子弟啊
回复
daxia_1342
2011年11月15日 16:58:47
8楼
抗规8.2.8条 推荐有好几种处理方法,可以自己去看!
回复
zy314085730
2011年11月16日 11:16:26
9楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
awying
2011年11月16日 13:33:24
10楼
回复
viplfxlaota
2011年11月16日 15:03:31
11楼
我没搞过钢结构 不好意思
回复