如题,一个2层钢结构框架,节点设计时,框架梁与柱节点信息全都提示不满足:按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 843.744 <1.2Mp= 875.863 不满足 ****** ******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强! Vu= 806.024 ≥1.3(2Mp/ln)= 451.834 满足 Vu= 806.024 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 716.358 满足
如题,一个2层钢结构框架,节点设计时,框架梁与柱节点信息全都提示不满足:
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 843.744 <1.2Mp= 875.863 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 806.024 ≥1.3(2Mp/ln)= 451.834 满足
Vu= 806.024 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 716.358 满足
本人第一次做钢结构,此问题怎么办,调整截面还是……?请指教。
22楼
按新抗规8.2.5条及条文说明柱子轴压比《0.4的话,可以不进行强柱弱梁计算
回复
23楼
节点加强啦,或者把钢板加厚,节点加强啦,或者把钢板加厚,螺栓数量多点螺栓数量多点
回复
24楼
整体的调整一下,另外再把节点设计这一块调一调
回复
25楼
好,就该这样,顶。
回复
26楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
27楼
我也挣点土木币吧!
回复
28楼
抗规8.2.8条
回复
29楼
不懂学习。。。
回复
30楼
按新抗规8.2.5条及条文说明柱子轴压比《0.4的话,可以不进行强柱弱梁计算,这个很好使
回复
31楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复