卫生间的等电位连接是否焊接在钢筋,钢筋和防雷引下线要连接吗?还是另外焊接一条引下线?卫生间的电气插座的接地接在等电位连接上还是电气的接地线上?谢谢各位高手的解答!!!!!!!!!!
卫生间的等电位连接是否焊接在钢筋,钢筋和防雷引下线要连接吗?还是另外焊接一条引下线?卫生间的电气插座的接地接在等电位连接上还是电气的接地线上?谢谢各位高手的解答!!!!!!!!!!
2楼
带洗浴的卫生间应做局部等电位联结,包括所有的外露可导电物体以及卫生间区域内的柱内和楼板内的钢筋,也包括卫生间内的电气设备的PE线。
等电位盒接地是两码事,局部等电位不一定要接地,而且规范上也没有这样要求,而连至防雷引下线更是大错特错
另外,插座或照明的PE线要从灯具或插座的终端引PE线至LEB盒,且PE线不能从卫生间外引入卫生间内的LEB盒
回复
3楼
等电位要与防雷引下线连接,插座的地线要与TN-S系统的保护零连接
回复
4楼
有规范规定吗?
回复
5楼
楼上说的对