在04DX101-1中175页说道不超过800KVA容量变压器低压电缆最大70米,超过800KVA变压器的低压电缆最长是100米。请问这是为什么,是因为距离长短路电流很小,上级短路保护不起作用的原因吗。在设计中变电所的供电半径是150米,是电业局的规定,怎么和数据手册相悖,求解。
在04DX101-1中175页说道不超过800KVA容量变压器低压电缆最大70米,超过800KVA变压器的低压电缆最长是100米。
请问这是为什么,是因为距离长短路电流很小,上级短路保护不起作用的原因吗。在设计中变电所的供电半径是150米,是电业局的规定,怎么和数据手册相悖,求解。
22楼
不奇怪啊,援外项目中,变压器经常在室外,特别是箱变的时候。距离远近不说,KVA数值过大,接线就是问题,室外不宜敷设母线,用电缆,就是根数多,损耗大,电缆截面由不能选择太大,否则不宜接线,进出有需要提升先。
回复
23楼
,好资料啊,学习了!
回复
24楼
说的很对阿..我要算算电压降和计算短路电流了..
回复
25楼
手册只是给出那么长的电缆,但是没有说不允许用更长的。市政路灯照明都有700m的,变压器200KVA的的都行。得计算压降和灵敏度为准
回复
26楼
可能电业局的 就是按照农村的这个规程来定的吧
回复
27楼
很对!图表介绍了变压器出口处的短路电流,也介绍了低压电缆出线处的短路电流,而低压出线电缆是越短越好,国家也有些规定,农村低压电力技术规程DL/T 499-2001第4.1.3条就规定“配电变压器低压侧配电室或配电箱应靠近变压器,其距离不宜超过10m。”当然城市情况复杂,作出太短的规定不现实,所以就没见到有规定,但也是越短越好,一来减少电能损失,二来加大负荷处短路电流,也相应使供电容许半径相应增大。
回复
28楼
回复
29楼
我们公司为了省电把原来的两个变压器并到一个上,通过100米左右的两根120的电缆连接,请问这样有效果吗,是2500的变压器,现在工作电流能达到2000多A,以前两个变压器分别是1000多A
回复
30楼
赞同5楼的说法!
回复
31楼
电缆长度和截面应该根据负荷大小和电压降计算确定,不知道70和100米这两个数据是通过哪能个计算确定的!