【讨论】800KVA以下变压器低压电缆为什么最长70米?
lzyzgc2003
lzyzgc2003 Lv.5
2011年11月11日 21:57:45
来自于变压器
只看楼主

在04DX101-1中175页说道不超过800KVA容量变压器低压电缆最大70米,超过800KVA变压器的低压电缆最长是100米。请问这是为什么,是因为距离长短路电流很小,上级短路保护不起作用的原因吗。在设计中变电所的供电半径是150米,是电业局的规定,怎么和数据手册相悖,求解。

在04DX101-1中175页说道不超过800KVA容量变压器低压电缆最大70米,超过800KVA变压器的低压电缆最长是100米。
请问这是为什么,是因为距离长短路电流很小,上级短路保护不起作用的原因吗。在设计中变电所的供电半径是150米,是电业局的规定,怎么和数据手册相悖,求解。
免费打赏
lptkz
2011年11月14日 16:08:58
12楼
5楼的说法是有道理的。
回复
tianshaoyi
2011年11月14日 17:09:04
13楼

很对!图表介绍了变压器出口处的短路电流,也介绍了低压电缆出线处的短路电流,而低压出线电缆是越短越好,国家也有些规定,农村低压电力技术规程DL/T 499-2001第4.1.3条就规定“配电变压器低压侧配电室或配电箱应靠近变压器,其距离不宜超过10m。”当然城市情况复杂,作出太短的规定不现实,所以就没见到有规定,但也是越短越好,一来减少电能损失,二来加大负荷处短路电流,也相应使供电容许半径相应增大。
回复
zhaorenhua
2011年11月14日 19:05:19
14楼
你们说得太对了
回复
wusdsg
2011年11月14日 20:15:52
15楼

说的太对了!
回复
zhijunchen
2011年11月14日 22:23:21
16楼
5楼说的对,支持。
回复
dianqi090101
2011年11月14日 22:27:55
17楼
学习了,谢谢
回复
gami25103117
2011年11月14日 22:38:49
18楼
低压电流那么大,太长的话,线路损耗大
回复
xing_zai
2011年11月14日 22:44:02
19楼

母线槽很贵的,很远的话一般是不会用母线槽的。
回复
xing_zai
2011年11月14日 22:47:11
20楼

我这些天也在找规范,但是找不到! 能共享一份电子档给小弟看下可以吗?