【讨论】800KVA以下变压器低压电缆为什么最长70米?
lzyzgc2003
lzyzgc2003 Lv.5
2011年11月11日 21:57:45
来自于变压器
只看楼主

在04DX101-1中175页说道不超过800KVA容量变压器低压电缆最大70米,超过800KVA变压器的低压电缆最长是100米。请问这是为什么,是因为距离长短路电流很小,上级短路保护不起作用的原因吗。在设计中变电所的供电半径是150米,是电业局的规定,怎么和数据手册相悖,求解。

2011年11月13日 19:06:35
2楼
怎么没有人注意到这个问题吗,顶下
回复
lzp952007
2011年11月13日 20:55:19
3楼
是查表的数据,而不是实际设计中的供电距离,实际供电距离要算电压降
回复
cnkaqi030
2011年11月14日 10:41:29
4楼
检查下数据看看
回复
feidankt66
2011年11月14日 10:57:41
5楼
这个70米不是供电半径,是指变压器低压出口到进线柜的距离,而不是低压出线柜到用户的距离;请仔细看清楚图册的说明。这个不超过70米是和计算短路电流有关系的。
回复
chefushe
2011年11月14日 11:30:17
6楼
楼上说的有道理.
回复
q308552452
2011年11月14日 12:04:27
7楼



总不能用电直接接变压器。
回复
god_protege
2011年11月14日 13:01:21
8楼
领教了。
回复
电气李工
2011年11月14日 14:37:00
9楼


一般在现场变压器至低压配电柜都是在10米左右的范围内。比较节省低压出线电缆!(一般低压出线电缆截面积较大)
回复
lidabin
2011年11月14日 15:18:11
10楼
变压器低压出线至低压柜肯定是越近越好,这样经济又安全,如果真的太远可以采用母线槽的
回复
lxx297537449
2011年11月14日 15:56:14
11楼
谁做工程把配电柜放到离变压器70米以外的地方你想想总线要多大,损耗又为多少,不过钱多没法用了放200米也不会有问题的,无限加大电缆截面.
回复

相关推荐