【讨论】800KVA以下变压器低压电缆为什么最长70米?
lzyzgc2003
lzyzgc2003 Lv.5
2011年11月11日 21:57:45
来自于变压器
只看楼主

在04DX101-1中175页说道不超过800KVA容量变压器低压电缆最大70米,超过800KVA变压器的低压电缆最长是100米。请问这是为什么,是因为距离长短路电流很小,上级短路保护不起作用的原因吗。在设计中变电所的供电半径是150米,是电业局的规定,怎么和数据手册相悖,求解。

2011年11月17日 12:45:21
32楼
学习了,
回复
helinhuzh1
2011年11月17日 12:48:44
33楼
低压断路器
回复
helinhuzh1
2011年11月17日 12:52:30
34楼
电缆长度和截面应该根据负荷大小和电压降计算确定,不知道70和100米这两个数据是通过哪能个计算确定的!
回复
xiaoruizhong001
2011年11月17日 17:55:58
35楼
你们说得太对了
回复
yanzhiwu
2011年11月18日 10:58:49
36楼
说得好,当然是越近越好,减少浪费吗,现在能源多宝贵。
回复
tflash
2011年11月18日 11:44:29
37楼
我没有见过类似的规定,不过就算有也不会按这个执行的。一般只要电压降满足要求,符合电流过载要求,多少米都行。按具体地形定吧。
回复
zyc_2009414
2013年08月16日 11:24:00
38楼
主要考虑的是压降和损耗
回复
qq_1410957376082
2014年12月10日 23:28:27
39楼
哇塞,跟着学习了一下下
回复
warrior0318
2015年12月10日 20:04:54
40楼
本帖最后由 warrior0318 于 2015-12-10 20:12 编辑 feidankt66 发表于 2011-11-14 10:57 这个70米不是供电半径,是指变压器低压出口到进线柜的距离,而不是低压出线柜到用户的距离;请仔细看清楚图 …5楼的观点似乎不对吧?请看下面截图。根据变压器容量限制电缆长度,应该是从保护选择性和灵敏度角度考虑;变压器容量一定,电缆长度越长,末端短路电流越小,越不能保证保护选择性和灵敏度。
回复
engineershao
2015年12月11日 17:34:41
41楼
实际中应该几乎不会出现变压器和低压总柜离这么远的情况吧。。。但是,既然设置这个限制,我认为是压降大的原因,否则低压柜母线电压就不够了,导致后面所有的用电负荷供电质量受影响。