这个项目现在已经交付使用了,个人感觉设备及管道安装还是不错的。现与坛友分享
这个项目现在已经交付使用了,个人感觉设备及管道安装还是不错的。现与坛友分享
![20110812254.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F4/EB/rBBhH11Ka5iAN56EAAH2zvrO-Jk847.jpg)
![20110812255.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110812256.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110812257.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110812258.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110812259.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
11楼讲不的不错
确实是不错的安装现场图片
但总有些拐弯,土建设计是可能留下遗憾
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
23楼
图片不错,感觉地下室泵房层高不够充裕!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
24楼
无负压供水,加止回阀。好
回复
25楼
的确是专家级别的,呵呵
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
26楼
11楼说的很全面了,还有一些小问题希望向楼主及各位请教。
1、第一张图中管道翻弯处是否需加固定支架?
2、地下室及泵房管道是否需做保温?
3、如果是多台消防水泵的话,我觉得做一个总吸水管是否更合理,水池上开孔太多做防水比较麻烦。
一点个人见解,希望各位指点。
回复
27楼
不错,好东东
回复
28楼
谢谢大家,大家的建议也很好,说明一个人看还是有些看不全的地方
第一张图中管道下返处确实应该加固定支架的
地下室消防和喷淋的管道没有必要做防结露保温的,毕竟是死水,消防泵房内的给水管道已经做了保温,但无负压给谁泵房内的管道确实没有做防结露保温,应该增加,管道井中个给水立管需要做防结露保温(金属管),排水管不用(塑料管,非金属)。
一般来说消防吸水管得话都是单独的管道,给水或者中水有合并吸水管的做法,可能是从安全上考虑吧。
回复