经典工程图,个人感觉安装挺不错的
chenfa8014
chenfa8014 Lv.5
2011年11月11日 16:51:18
来自于工地图片
只看楼主

这个项目现在已经交付使用了,个人感觉设备及管道安装还是不错的。现与坛友分享

这个项目现在已经交付使用了,个人感觉设备及管道安装还是不错的。现与坛友分享

20110812254.jpg


20110812255.jpg


20110812256.jpg


20110812257.jpg


20110812258.jpg


20110812259.jpg

免费打赏
hejia2094
2011年11月16日 12:13:55
12楼
安装的不错,布局合理,管道调理清楚,标识完善,现场干净整洁,水平可以
回复
wuzhu05
2011年11月16日 13:19:21
13楼
11楼说的很好,学习了
回复
zhanght_16
2011年11月16日 15:02:37
14楼
好工程就是好工程
回复
abrong
2011年11月16日 17:09:50
15楼
11楼很专业啊
回复
liuqiang1006
2011年11月16日 17:20:04
16楼
加个排水沟,规矩了。
回复
xiaogui2500
2011年11月16日 18:14:19
17楼
11楼说的很好了
1、水表应该按此固定,表前距离不够的话,可否考虑加装止回阀,青岛、济南这边一户一表都是加的。水表间需不需要保温啊?
2、无负压设备用的泵看起来象熊猫的泵,进水从罐底进,加装倒流防止器了吗?桥架走的不好,会影响水泵维修,中区和高区的设备出水管上应标明“中区给水”“高区给水”
一点自己的意见。
回复
lzq0523
2011年11月16日 20:39:33
18楼
做的确实很规矩,值得学习呀。
回复
renming12345
2011年11月16日 21:34:48
19楼
不错的一些消防图片,值得学习
回复
ssing2009
2011年11月16日 23:06:10
20楼
学习学习了
回复
foliage8008
2011年11月17日 08:43:09
21楼
应该讲,安装是不错,但是一看图片就可以发现前期的管线综合没有做过,拐弯太多了。