经典工程图,个人感觉安装挺不错的
chenfa8014
chenfa8014 Lv.5
2011年11月11日 16:51:18
来自于工地图片
只看楼主

这个项目现在已经交付使用了,个人感觉设备及管道安装还是不错的。现与坛友分享

这个项目现在已经交付使用了,个人感觉设备及管道安装还是不错的。现与坛友分享

20110812254.jpg


20110812255.jpg


20110812256.jpg


20110812257.jpg


20110812258.jpg


20110812259.jpg

免费打赏
chenfa8014
2011年11月11日 16:52:14
2楼
自己先顶个哈!欢迎大家来讨论学习
回复
阿sir
2011年11月12日 11:54:55
3楼
的确很经典的图片
回复
yanshan163
2011年11月13日 08:07:11
4楼
管道支架能否支撑在弯头处
回复
seek
2011年11月13日 12:58:51
5楼
泵房里有排水沟就比较好了
回复
1177600
2011年11月14日 11:16:01
6楼
泵房里加了一圈雨水沟吧,如果再有张潜污泵的就更好了
回复
xglok1986
2011年11月14日 13:58:48
7楼
回复
xwjie
2011年11月16日 10:35:05
8楼
不错的图片,多谢分享
回复
bonbonbear
2011年11月16日 10:39:00
9楼
看见喷淋泵旁边有个气压罐,是因为没设高位水箱的原因吗?如果是的话,貌似也小了点,气压罐应储存10分钟4个喷头的喷水量。
回复
hujie110
2011年11月16日 11:10:43
10楼
色彩很丰富啊,看起来美观,眼花缭乱
回复
gps_bjbean
2011年11月16日 11:38:15
11楼
整体来说还是不错的,尤其消防泵房的布置还是挺好的,但既然发上来让大家鉴赏,我就提几点细节的东西给你借鉴,没有最好,只有更好嘛
1、第一张管道出外墙应该做接地,未见
2、过滤器距地面有些近,清理会造成不便,应该是地面施工过高导致
3、管道标示明确,但标示及箭头颜色应该按不同系统区分
4、无负压照片较少,不评价,但按照北京卫生防疫的要求,给水泵房应该墙面、地面贴砖,这设备看着不像三利的,有点像威派格的
5、水表支架若没做托的话,应该在表两端做管道支架,PPr管用管码固定,中间应该加橡胶垫,水表前没有8被管径的直线距离。
6、排水管的管件肯定在地面垫层里了。

希望不要以为我在吹毛求疵,但如果创优的话,我说的这些地方是“专家”经常提出多的问题点,希望对您及大家有些帮助
回复