诚心咨询,消防钢管壁厚
coolwugao
coolwugao Lv.2
2006年08月05日 11:31:06
只看楼主

高层建筑,普消热镀锌钢管壁厚有什么特别要求不?还是一般的4MM厚的,管子是100的,先谢谢了,,

高层建筑,普消热镀锌钢管壁厚有什么特别要求不?还是一般的4MM厚的,管子是100的,先谢谢了,,
免费打赏
xhg-xu
2006年08月07日 06:02:02
2楼
没有比要用厚壁管!!!
回复
云涛
2006年08月07日 08:36:10
3楼
要看消防压力!
D108×4无缝钢管可承受的最大压力可达4.0MPa,设计压力通常控制在2.5MPa(因为管件的耐压力好多是要求在2.5MPa以内的),保守的作法控制在1.6MPa以内!如果你设计压力超过了2.5NMPa,必须按<工业金属管道设计规范>中有关要求重新计算为妥,或者根据有手册直接查管表号选用表.
(注:焊接钢管应乘0.8的系数)
回复
moon_sun
2006年08月07日 15:18:48
4楼
见技术措施P206