高层建筑,普消热镀锌钢管壁厚有什么特别要求不?还是一般的4MM厚的,管子是100的,先谢谢了,,
高层建筑,普消热镀锌钢管壁厚有什么特别要求不?还是一般的4MM厚的,管子是100的,先谢谢了,,
2楼
没有比要用厚壁管!!!
回复
3楼
要看消防压力!
D108×4无缝钢管可承受的最大压力可达4.0MPa,设计压力通常控制在2.5MPa(因为管件的耐压力好多是要求在2.5MPa以内的),保守的作法控制在1.6MPa以内!如果你设计压力超过了2.5NMPa,必须按<工业金属管道设计规范>中有关要求重新计算为妥,或者根据有手册直接查管表号选用表.
(注:焊接钢管应乘0.8的系数)
回复
4楼
见技术措施P206