填充墙砌体图片
砼混凝土
砼混凝土 Lv.12
2011年11月10日 17:33:00
来自于建筑施工
只看楼主

框架填充墙砌体砌筑过程及准备工作

框架填充墙砌体砌筑过程及准备工作

20111107991.jpg


20111107993.jpg


201111101000.jpg


201111101001.jpg


201111101002.jpg


201111101003.jpg


201111101004.jpg


201111101006.jpg


201111101007.jpg


201111101008.jpg


201111101010.jpg

免费打赏
jiangxiaoqi1234
2011年11月15日 16:47:31
82楼
请问拉结筋植筋的时候是怎么保证不会碰到柱子主筋的?凭感觉?
回复
azhappy
2011年11月15日 16:57:57
83楼
1、构造柱钢筋搭接长度不够;2、上下箍筋未加密;3、拉结筋在地方规范中不允许植筋,预埋钢板后焊接;4、混凝土结构感官质量较差,砌体感官质量较差;
回复
zhangyong545
2011年11月15日 17:39:45
84楼
下三皮没用实心砖砌 ,不好
回复
jobstudy
2011年11月15日 21:27:16
85楼
怎么没有马牙搓呢
回复
buhais
2011年11月15日 23:00:31
86楼
表面看还可以,不知道墙基底垃圾清理了没有?还有砂浆的饱满度怎么样?
回复
hoovy
2011年11月16日 08:35:05
87楼
我不是搞土建的,但从老师傅在现场指导时跟你照片对照,发现一些问题:
1、构造柱上、下以及钢筋搭接区域未见钢筋加密;
2、门窗洞口应采用实心砌体。
这是我自己的理解,请高手指正。
回复
zjy-2001
2011年11月16日 09:03:03
88楼
门窗两边的砌体24cm内好像应该是实心砖啊
回复
oldsmall12
2011年11月16日 09:14:06
89楼
没去过现场,只能看看图片学习一下咯。
回复
money925
2011年11月16日 10:08:44
90楼
回复
nike44
2011年11月16日 11:33:23
91楼
感观还行 成品保护做得不够
回复

相关推荐