82楼
请问拉结筋植筋的时候是怎么保证不会碰到柱子主筋的?凭感觉?
回复
83楼
1、构造柱钢筋搭接长度不够;2、上下箍筋未加密;3、拉结筋在地方规范中不允许植筋,预埋钢板后焊接;4、混凝土结构感官质量较差,砌体感官质量较差;
回复
84楼
下三皮没用实心砖砌 ,不好
回复
85楼
怎么没有马牙搓呢
回复
86楼
表面看还可以,不知道墙基底垃圾清理了没有?还有砂浆的饱满度怎么样?
回复
87楼
我不是搞土建的,但从老师傅在现场指导时跟你照片对照,发现一些问题:
1、构造柱上、下以及钢筋搭接区域未见钢筋加密;
2、门窗洞口应采用实心砌体。
这是我自己的理解,请高手指正。
回复
88楼
门窗两边的砌体24cm内好像应该是实心砖啊
回复
89楼
没去过现场,只能看看图片学习一下咯。
回复
90楼
回复
91楼
感观还行 成品保护做得不够
回复