我也发几张施工现场的照片,请大家看看给点意见,不吝指教啊
我也发几张施工现场的照片,请大家看看给点意见,不吝指教啊
52楼
补充:楼主图上有软接。我做的项目没有软接,但业主监理设计都没说不行,使用多年也确实没有发现什么问题。
回复
53楼
1、焊缝感觉不够连贯,是焊两次了吗?
2、风机盘管的接管太多弯了,管顶应加排气阀。进水口阀门应45°角安装,方便开启关闭。
3、这橡胶软接只能说施工队太强大了,不知道保温怎么做。。。
回复
54楼
回复
55楼
第一台的盘管上面的水管要高些,不加排气阀的话会堵的!!!
回复
56楼
我给施工单位定的是每层一个。
回复
57楼
焊接技术真的不好啊~!!~
呵呵
还有伸缩节位置再移动一点位置会更好,减少因为伸缩问题造成法兰盘挂到梁上。
回复
58楼
看着焊缝好象没有完,背面焊得不够高,要不就是照片视觉误差,再有预留洞做得不好,后开的洞,对结构有影响!
回复
59楼
第二张管道粗细不一样,应该是同程管路设计吧.
回复