发些施工现场的照片
ss6018
ss6018 Lv.2
2011年11月09日 12:54:31
来自于工地图片
只看楼主

我也发几张施工现场的照片,请大家看看给点意见,不吝指教啊

我也发几张施工现场的照片,请大家看看给点意见,不吝指教啊

波纹管安装,限位螺栓还没去掉,管道未试压.JPG


看看弯头的焊缝质量.JPG


盘管的安装.JPG


另一个盘管,水管吊架是用丝杆的.JPG


这种水管吊架要好一点吧.JPG


单台制冷主机侧面.JPG


分集水器接管,到室外的地源pvc管.JPG


看看焊缝.JPG


这里很差,两个软连接紧贴在一起,据说是省空间的目的.JPG


制冷机下面都装了这种弹簧阻尼减震.JPG

免费打赏
牛广人
2012年03月03日 11:55:39
52楼
补充:楼主图上有软接。我做的项目没有软接,但业主监理设计都没说不行,使用多年也确实没有发现什么问题。
回复
lackll0001
2012年03月03日 14:19:00
53楼
1、焊缝感觉不够连贯,是焊两次了吗?
2、风机盘管的接管太多弯了,管顶应加排气阀。进水口阀门应45°角安装,方便开启关闭。
3、这橡胶软接只能说施工队太强大了,不知道保温怎么做。。。
回复
lisuqiang
2012年03月04日 16:38:29
54楼
回复
dj1450
2012年03月05日 11:01:13
55楼
第一台的盘管上面的水管要高些,不加排气阀的话会堵的!!!
回复
zhuzhuzhu5201314
2012年03月05日 11:58:03
56楼
我给施工单位定的是每层一个。
回复
maoxinqing
2012年03月05日 14:54:56
57楼
焊接技术真的不好啊~!!~
呵呵
还有伸缩节位置再移动一点位置会更好,减少因为伸缩问题造成法兰盘挂到梁上。
回复
寒冬
2012年03月05日 16:40:58
58楼
看着焊缝好象没有完,背面焊得不够高,要不就是照片视觉误差,再有预留洞做得不好,后开的洞,对结构有影响!
回复
znsjpda
2012年03月05日 21:33:21
59楼
第二张管道粗细不一样,应该是同程管路设计吧.