发些施工现场的照片
ss6018
ss6018 Lv.2
2011年11月09日 12:54:31
来自于工地图片
只看楼主

我也发几张施工现场的照片,请大家看看给点意见,不吝指教啊

我也发几张施工现场的照片,请大家看看给点意见,不吝指教啊

波纹管安装,限位螺栓还没去掉,管道未试压.JPG


看看弯头的焊缝质量.JPG


盘管的安装.JPG


另一个盘管,水管吊架是用丝杆的.JPG


这种水管吊架要好一点吧.JPG


单台制冷主机侧面.JPG


分集水器接管,到室外的地源pvc管.JPG


看看焊缝.JPG


这里很差,两个软连接紧贴在一起,据说是省空间的目的.JPG


制冷机下面都装了这种弹簧阻尼减震.JPG

免费打赏
jaak1988
2012年01月06日 11:27:04
42楼
一般排气阀安装在最末端的干管上,供回水各一个。便于系统调试时排气。
回复
rainy09222006
2012年01月08日 19:08:33
43楼
风机盘管自带排气装置
回复
kt714095638
2012年01月20日 21:31:14
44楼
新手路过。。。。。。拿分走人
回复
hawk599999
2012年03月01日 16:24:32
45楼

同意
回复
jackeichan
2012年03月01日 17:40:55
46楼
针对水管用吊架是完全可以的,11MPa的蒸汽管线用吊架的工程实例中都有,小水管儿就更没问题了,个人见解
回复
elingcat
2012年03月01日 23:38:00
47楼
你这活,我要是业主,直接叫你拆了,你信不信。

风机盘管不加电动阀是不行的,不像楼上哪位说的,能调节水流量,节省冷能,别瞎说行不行,没有电动阀,你怎么在控制器上调温度啊,楼上的大大们,你们都回复些什么东东啊,误人子弟啊,还不如说拿分走人这样的话直白点!

那焊口焊的是什么东东,焊肉忽高忽低,算了,只要不漏就行,这也不是什么大问题,又不是探伤管道。

还有位高人叫风机盘管加什么高压塑料软管,我了个去,我不说什么了。

关于排气阀的问题,我告诉你,风机盘管自带排气阀,谁让你在风机盘管上加排气你就给他加排气,但是主管道不要做上下反,否则都得加排气,空调水系统一般都是闭式系统,里面不会一直有气的,排个几次就差不多了,除非你像北方这边冬天还要放水,防止盘管冻裂,再充水时得排气。

各位大大们,咱回复的时候长点心好不好,别老挑没加套管,没刷防锈漆这样的问题说事好不好。

补充,楼主,你那避震喉赶快拆了得了,我看着心都疼啊,赶明我设计个车,就一个座位,额定载客4人,咱不也是为了节省空间吗。
回复
yqdxx_0
2012年03月02日 13:57:05
48楼
严重同意楼上
回复
牛广人
2012年03月03日 09:46:26
49楼

有问题就说问题,把事情说清楚,不要风凉话说了一堆,别人还不知道你的意思。
回复
canoe0108
2012年03月03日 10:41:39
50楼
理论上说是要在每个相对最高点设置排气阀,但是在实际施工过程中,每层楼能装自动排气阀就不错了。
回复
牛广人
2012年03月03日 11:52:15
51楼
我问各位老兄一个问题,也是困扰我多年的问题:风机盘管接风管处(包括回风管),到底要不要做软接?我在广州做的几个项目都没有做,但标准图上好像是有的。如果做,保温是不是比较难做?
回复

相关推荐

APP内打开