我也发几张施工现场的照片,请大家看看给点意见,不吝指教啊
我也发几张施工现场的照片,请大家看看给点意见,不吝指教啊
42楼
一般排气阀安装在最末端的干管上,供回水各一个。便于系统调试时排气。
回复
43楼
风机盘管自带排气装置
回复
44楼
新手路过。。。。。。拿分走人
回复
45楼
同意
回复
46楼
针对水管用吊架是完全可以的,11MPa的蒸汽管线用吊架的工程实例中都有,小水管儿就更没问题了,个人见解
回复
47楼
你这活,我要是业主,直接叫你拆了,你信不信。
风机盘管不加电动阀是不行的,不像楼上哪位说的,能调节水流量,节省冷能,别瞎说行不行,没有电动阀,你怎么在控制器上调温度啊,楼上的大大们,你们都回复些什么东东啊,误人子弟啊,还不如说拿分走人这样的话直白点!
那焊口焊的是什么东东,焊肉忽高忽低,算了,只要不漏就行,这也不是什么大问题,又不是探伤管道。
还有位高人叫风机盘管加什么高压塑料软管,我了个去,我不说什么了。
关于排气阀的问题,我告诉你,风机盘管自带排气阀,谁让你在风机盘管上加排气你就给他加排气,但是主管道不要做上下反,否则都得加排气,空调水系统一般都是闭式系统,里面不会一直有气的,排个几次就差不多了,除非你像北方这边冬天还要放水,防止盘管冻裂,再充水时得排气。
各位大大们,咱回复的时候长点心好不好,别老挑没加套管,没刷防锈漆这样的问题说事好不好。
补充,楼主,你那避震喉赶快拆了得了,我看着心都疼啊,赶明我设计个车,就一个座位,额定载客4人,咱不也是为了节省空间吗。
回复
48楼
严重同意楼上
回复
49楼
有问题就说问题,把事情说清楚,不要风凉话说了一堆,别人还不知道你的意思。
回复
50楼
理论上说是要在每个相对最高点设置排气阀,但是在实际施工过程中,每层楼能装自动排气阀就不错了。
回复
51楼
我问各位老兄一个问题,也是困扰我多年的问题:风机盘管接风管处(包括回风管),到底要不要做软接?我在广州做的几个项目都没有做,但标准图上好像是有的。如果做,保温是不是比较难做?
回复