最近维修台冷库高压11公斤低压1公斤以上都是指表压环境温度20度水冷,库温11已经很难降了,压缩机回气端盖结霜,奇怪的是冷凝压力不高,供液管为何发烫,这和降温不下有什么联系吗
最近维修台冷库高压11公斤低压1公斤以上都是指表压环境温度20度水冷,库温11已经很难降了,压缩机回气端盖结霜,奇怪的是冷凝压力不高,供液管为何发烫,这和降温不下有什么联系吗
22楼
非常感谢!我很认同你的观念,冷库大概是两年前做的!有半年时间未使用了。
回复
23楼
对于新库第一次降温特别是大型冷库,一般是分段降温的,注意冷凝器蒸发器换热效果,调整好供液大小。明天可以多开一会,再看效果!你太客气了,仅凭你简单的几句话,没有亲自观看冷库系统,很难准确判断,言语中难免有失误和误导你的地方,请多谅解!大家出来讨论可以学到很多知识,我们一起共同提高吧!
回复
24楼
是否库房内的货物堆积的太多了。影响冷气循环,个人见解
回复
25楼
人家都说了是空库没放东西!哈哈哈哈哈!
回复
26楼
库内结霜严重否。很有可能
回复
27楼
蒸发器结霜严重吗?有可能结霜严重造成的
回复
28楼
人家都说了没有霜层,哈哈哈哈!
回复
29楼
系统供液量是有膨胀阀来调节,假如压机结霜严重在调小膨胀阀后仍然如此的情况下(系统假如没有积油),冷凝压力正常,系统为什么是制冷剂太多?
虚心求教!!
回复
30楼
进一步降低阀前后压差。继续降低供液量,只能这么认为。
回复
31楼
系统供液量是由膨胀阀来调节说的一点都没错,我的意思是膨胀阀的通径大小是恒定的,通径是3的不可能调成4,不会在原通径下放大,它调整供液量范围也相对很小,除非以前的膨胀阀就选大了,如果以前系统的膨胀阀和蒸发器匹配没有问题的话,假设蒸发器换热没问题,关小膨胀阀还是结霜严重的话,那只能认为是氟多了!欢迎参与讨论!
[
本帖最后由 llh92731 于 2011-11-10 18:22 编辑 ]
回复