冷凝压力大正常供液管发烫
co284450897
2011年11月08日 19:13:25
来自于制冷技术
只看楼主

最近维修台冷库高压11公斤低压1公斤以上都是指表压环境温度20度水冷,库温11已经很难降了,压缩机回气端盖结霜,奇怪的是冷凝压力不高,供液管为何发烫,这和降温不下有什么联系吗

最近维修台冷库高压11公斤低压1公斤以上都是指表压环境温度20度水冷,库温11已经很难降了,压缩机回气端盖结霜,奇怪的是冷凝压力不高,供液管为何发烫,这和降温不下有什么联系吗
免费打赏
阎良人
2011年11月10日 15:42:42
32楼
欢迎讨论!!
假设冷凝效果正常,系统制冷剂太多应该是贮液罐液体满液后液体并且占有部分冷凝器的情况,
1。在这种情况下冷凝压力就会升高(但这个系统冷凝压力不高)(可以判定此系统制冷剂不多),
2.。判断制冷剂太多也可以通过观察贮液罐的方法判断。如果贮液罐有视镜可以观察液体高度可知道(系统运行时不超过60百分之。不低于30百分之)。如果没有视镜系统运行时可以用手掌来摸贮液罐桶体,通过桶体不同的外表温度来判断罐内液体的位置,是液体的位置温度低,相反是气体的位置温度高,
个人认为压机回气端盖结霜与系统制冷剂多关系不大(如果制冷剂太多那么现象是排气压力高压机负荷偏大,压机有异常声音或震动)。此系统制冷剂并不多。 只是膨胀阀没有调节到位的原因。
个人见解!!
回复
co284450897
2011年11月10日 21:56:08
33楼
经过两天的降温,冷库已经运转较正常,温度也能降下来了
回复
llh92731
2011年11月10日 22:17:48
34楼

哈哈哈,终于好了,每一次的努力能有收获,是最大的开心,真为你高兴呀!
回复
guo060899
2011年11月12日 12:15:44
35楼
冷凝机组水处理这方面很麻烦,水质稍差的话要经常清洗冷凝器,正常情况下供液管是不能发烫的,只说明一点,冷凝器没发挥它的作用,化学清洗不安全,用通炮杆加毛刷捅然后用高压水枪冲洗即可,有通炮机最好。此方法费力,但安全可靠。我这边高温天气。2个月洗一次。视排压而定。自来水一天的日用量在800吨左右。
回复
liujiawei12345
2011年11月13日 11:20:47
36楼
回复
co936201979
2011年11月13日 19:19:44
37楼
看到各位高手的见解;呵呵;可惜没有说到正点上;这就是明显的压缩机低压吸气过滤网脏赌;清洗一下会好的;谢谢;仅供参考
回复
6529639
2011年12月03日 20:10:34
38楼
学习路过了,不断努力中
回复
xinxing333888
2011年12月06日 10:31:05
39楼
一.水流量不足。
二.冷凝面积过小。
三.脏堵现象有一点。
回复

相关推荐

APP内打开