最近维修台冷库高压11公斤低压1公斤以上都是指表压环境温度20度水冷,库温11已经很难降了,压缩机回气端盖结霜,奇怪的是冷凝压力不高,供液管为何发烫,这和降温不下有什么联系吗

最近维修台冷库高压11公斤低压1公斤以上都是指表压环境温度20度水冷,库温11已经很难降了,压缩机回气端盖结霜,奇怪的是冷凝压力不高,供液管为何发烫,这和降温不下有什么联系吗
免费打赏
llh92731
2011年11月09日 12:56:08
12楼

根据楼主说的数据,吸气才1公斤,不会是膨胀阀过大吧?根据经验膨胀阀坏一般是冰堵,脏堵,和感温包泄漏,其结果是流量过小或关闭不通,不会突然放大的,就算把膨胀阀开到最大也只控制7度的过热度,它控制的流量范围很小!只是个人愚见,欢迎大家讨论,共同提高!
回复
fengxiang1025
2011年11月09日 14:11:26
13楼
估计你的系统使用的是R22,如果是的话,那么环境温度20度水冷的正常的话冷凝压力应当是9.5左右,吸气压力表压力1公斤蒸发温度温度应当在-14.5度。正常运行时库温应当达到0下2-3度了,据此分析该现象由以下几种原因造成
1:机头吸气过滤器堵塞,排气量下降吸气端结霜,连带吸气压力降低。
2:冷凝器换热差造成供液管温度过高,目前冷凝压力已经偏高了。
3:蒸发器供液不足,冷库温度降不下来。
4:其他原因脏堵,冰堵,冷凝器泄漏,串气(一般串气只造成排气温度搞不会出现液管温度升高)
回复
阎良人
2011年11月09日 15:55:35
14楼
欢迎讨论;
1.供液管发烫应当是缺少制冷剂。
2.压机吸气端盖结霜应当是供液量过大。
3.在缺少制冷剂的情况下压机吸气端盖结霜应当是彭涨阀有问题。
4。假如彭涨阀堵塞吸气压力会很小(但吸气压力1公斤),
5.假如彭涨阀正常,那么通过彭涨阀流入的制冷剂气液混合体(少量液体)经过蒸发器蒸发后进入压机吸气的绝对是气体(液体在蒸发器段已充分蒸发),压机吸气端盖不会结霜。
所以我个人观点是:
1 。此系统缺少制冷剂。
2 。系统彭涨阀问题(过大或调节过大)。
3.有可能在库温降不下的情况下修理工误以为供液小将彭涨阀调大造成的以上情况。
个人见解,欢迎有不同看法,共同提高,谢谢!!
回复
co284450897
2011年11月09日 18:01:57
15楼
首先非常感谢大家,今天上午清洗冷凝器和冷却塔,供液管倒不烫了,冷凝压力在9公斤,低压 0.5公斤,库温还是降的慢,勉强拉到零下15度,膨胀阀两个,两路供液
回复
co284450897
2011年11月09日 19:36:11
16楼
此时压缩机结霜过端盖,接近电机位子了
回复
llh92731
2011年11月09日 19:40:44
17楼

你的工作很有效,看来冷凝器没问题了,从你说的两次情况和数据来看,膨胀阀,吸气滤网应该都没问题,吸气端盖还有没有结霜呢?这个问题很关键,决定下一步的行动,假设两路膨胀阀都正常,蒸发器没有抱冰或积油,换热没有问题的话,如果吸气机头结霜严重就关小两路膨胀阀,如果吸气机头是水珠或一点虚的浮霜就开大两路膨胀阀,还不上霜就加氟!库温降的慢原因很多,不光是制冷系统的问题,也要考虑热负荷是否太大,冷库保温如何,库门是否严密等,各环节都要做好,降温才会快!
回复
co284450897
2011年11月09日 20:11:11
18楼
冷库还没放货物,没有霜层,系统设有油分,压缩机油位还还算正常,低压0.5公斤,结霜快到电机了,冷库地板铺上了一层水泥
回复
llh92731
2011年11月09日 20:11:15
19楼

这是问题的关键,1-压缩机结霜严重说明供液太大了,关小两路膨胀阀。2-蒸发器热交换是否正常,排管和冷风机是否结霜过厚,有无积油,影响换热。3-如果1,2都不是那就是氟多了,放氟!
回复
llh92731
2011年11月09日 20:33:31
20楼

系统应该不是第一次使用,以前如果结霜和降温都正常的话,膨胀阀大小的选择应该是没问题的,如果关小膨胀阀无效,那就是氟多了,如果冷库很久没有使用,第一次短时开机降温,只是库内空气温度被降低,冷库保温层会隐藏很大热量,继续降温,温度就会下来!
回复
llh92731
2011年11月09日 20:41:38
21楼

是新建的冷库吗?你开了多长时间降到零下15度?是多少吨的?蒸发器是排管还是冷风机?
回复