来自于制冷技术
只看楼主

最近维修台冷库高压11公斤低压1公斤以上都是指表压环境温度20度水冷,库温11已经很难降了,压缩机回气端盖结霜,奇怪的是冷凝压力不高,供液管为何发烫,这和降温不下有什么联系吗

最近维修台冷库高压11公斤低压1公斤以上都是指表压环境温度20度水冷,库温11已经很难降了,压缩机回气端盖结霜,奇怪的是冷凝压力不高,供液管为何发烫,这和降温不下有什么联系吗
免费打赏
诺尔制冷
2011年11月08日 19:56:59
2楼
供液管发烫,就说明冷凝效果差,也许是压力表坏了吧。
回复
llh92731
2011年11月08日 20:18:23
3楼

假设压力表和压缩机正常。供液管烫说明冷凝器冷却不好,压力不高说明缺氟严重,回气端盖结霜说明过热气体在冷凝器没有完全冷却为液体就通过节流阀进入蒸发器,经减压在蒸发器冷却后,在蒸发器末端形成少量液体,导致假现象结霜,说明蒸发器没有充足液体和热负荷交换,当然降温很慢!反向思维,如果冷却好,供液管是满管液体,有足够的液体氟进入蒸发器热交换,降温一定很快!我很怀疑冷凝器结垢严重,制冷剂泄漏太多!
回复
co284450897
2011年11月08日 22:08:01
4楼
这为朋友说的很好,我也怀疑是缺氟,因为停机状态下冷凝压力只有6公斤。,以上分析还有点不明白,能解释详细一点吗谢谢
回复
co284450897
2011年11月08日 22:13:37
5楼
假设就是缺氟,为什么供液管烫,回气为什么要结霜,如果补氟会导致压缩机严重结霜吗
回复
llh92731
2011年11月08日 22:57:37
6楼

水冷冷凝器在使用两年左右后要清洗除水垢,一般视结垢厚薄和循环时间配置百分之7-10的盐酸溶液并加缓蚀济,防腐剂等中和平衡酸碱度,用耐酸泵循环干净就即可。现在市面上也有很多新型除垢剂可供选择,效果也很好,但费用较大。冷凝器如果结垢严重,即使有少量的氟,供液管也会烫,因为冷凝器没有换热,热的饱和气体没有经过冷却就通过供液管会发烫。回气管结霜是因为这些高温饱和气体在冷凝器没有冷却成液体,由于蒸发器温度相对较低而这少量的氟饱和热蒸汽经过节流阀减压在蒸发器末端冷却成液体,所以吸气管会蒸发结霜,此时如果补氟后果会很严重,必须先将冷凝器清洗除垢,保证压缩机排出的高压高温气体能在冷凝器冷却成常温的液体,才可以充氟。

[ 本帖最后由 llh92731 于 2011-11-8 23:04 编辑 ]
回复
co284450897
2011年11月08日 23:16:34
7楼
非常感谢这位有经验的师傅,在这里谢谢了。明天动手后在向你请教
回复
asuli49
2011年11月09日 09:36:01
8楼
你先查一下吸气过滤器吧,
回复
lihuaiqing_1
2011年11月09日 10:01:56
9楼
检查一下冷凝器是否脏堵,灰尘太多的情况下直接影响冷凝效果;检查冷凝风机运转是否正常,风机不转或吸风量减弱同样影响冷凝效果。
回复
howjoy12
2011年11月09日 10:07:43
10楼
为嘛回帖才有分!为嘛回帖才有分!为嘛回帖才有分!为嘛回帖才有分!为嘛回帖才有分!
回复
阎良人
2011年11月09日 10:23:29
11楼
假设压力表读数准确为什么供液管阀烫,这个系统有可能是在系统缺氟的情况下并且膨胀阀损坏不能够起到节流作用,导致过大的气液混合体通过损坏的膨胀阀进入蒸发器使蒸发器不能够充分蒸发,造成压机液击。库温降不下去的原因。
分析原因,1 。压机端盖结霜;供液量过大,可能膨胀阀流量大或损坏。
2 。供液管发烫。缺制冷剂,压机排除高温气体在没有充分冷却的情况下气液混合体通过膨胀阀进入蒸发器,系统缺制冷剂。
3 在系统缺少制冷剂的情况下压缩机吸气端盖结霜很可能是膨胀阀损坏。建议检查膨胀阀然后根据系统大小计量添加制冷剂。
个人见解!!
回复