小区有高层有多层。消火栓用水量的确定?
t87367929
t87367929 Lv.3
2006年08月03日 14:20:38
只看楼主

如果有一个小区。有高层有多层。高层为一类住宅,那么室内消火栓用水量为20L每秒,室内消火栓用水量为15L每秒,而多层为其它建筑,室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水量为30L/S(体积大于5万)。如果我的消防水池是要包括室外内用水量的话,我室内外消火栓用水量应为多少?你们一般怎么理解这个问题的啊?

如果有一个小区。有高层有多层。高层为一类住宅,那么室内消火栓用水量为20L每秒,室内消火栓用水量为15L每秒,而多层为其它建筑,室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水量为30L/S(体积大于5万)。如果我的消防水池是要包括室外内用水量的话,我室内外消火栓用水量应为多少?你们一般怎么理解这个问题的啊?

免费打赏
ah-wangjun
2006年08月12日 23:14:55
12楼
细细的考虑了一下gpechj02、 xiaofengwork的说法,觉得的确有道理,因为规范这里没有明确说,我当时的考虑是:考虑室外用水量大的一座建筑失火,室外水量取大值,由于我室内泵的选的是大的室内水量,这样考虑就变成“两者大的和”,但是从一处着火点考虑,应该是“两者之和大的”。

欢迎大家讨论!

回复
visevesa
2006年08月13日 10:32:27
13楼
比较好的办法是将小区各房号列个表,分别将室内室外消防水量及室内喷淋水量列出,
每行相加得室内外消防水量与喷淋水量之和.
然后取单行最大值为小区消防水量.
但当室外有两路进水,那不需储室外消防水量.
回复