如果有一个小区。有高层有多层。高层为一类住宅,那么室内消火栓用水量为20L每秒,室内消火栓用水量为15L每秒,而多层为其它建筑,室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水量为30L/S(体积大于5万)。如果我的消防水池是要包括室外内用水量的话,我室内外消火栓用水量应为多少?你们一般怎么理解这个问题的啊?
如果有一个小区。有高层有多层。高层为一类住宅,那么室内消火栓用水量为20L每秒,室内消火栓用水量为15L每秒,而多层为其它建筑,室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水量为30L/S(体积大于5万)。如果我的消防水池是要包括室外内用水量的话,我室内外消火栓用水量应为多少?你们一般怎么理解这个问题的啊?
2楼
分别取最大值喽。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
可能分别取大值有些大,感觉应该按单体建筑室内外总合取大值吧,因为一个小区一个火点,按最不利取就完全可以,不知道理解得对不?
回复
4楼
呵呵,室外消火栓可以接在市政给水管网上,这样不是可以减少水池体积了.
要是你非得用消防水池的水话.应该加上室外消防水量.
水池容积=20*2*3600*2/1000=288立方米
不知这样对吗
回复
5楼
室外消火栓可以接在市政给水管网上
应该加上室外消防水量.
水池容积=20*2*3600*2/1000=288立方米
回复
6楼
室内20L/S
室外30L/S
回复
7楼
当然是取合起来大的那个,室内15,室外30,可泵不能按这个参数来选。火灾只考虑一次,就是一幢起火,你取合起来最大的,无论哪幢起火都能满足的。
回复
8楼
毫无疑问,如果室外消防不能满足水量和两路进水,消防水池应该考虑两者最大的:
(20+30)*3.6*2=360立方
如果有喷淋,还应该加上喷淋一小时的水量。
回复
9楼
老王说的对!
回复
10楼
版主,取合起来大的不行吗?可以满足规范的嘛。
回复
11楼
我坚持室内外合,取值大者,因为小区一处火点,水量最大的建筑物为最不利情况,如果双双取大值好象不是很必要,