现施工一地下室12000平米,基础形式为柱下独立基础加筏板基础的混合基础,因在江边考虑浮力,设计了抗浮锚杆,独立承台下无锚杆,基础梁和板下有抗浮锚杆,请大家讨论一下其施工顺序! 我的想法如下,地下室分施工段开挖到底板底标高后,用小挖机挖独立承台和梁到设计标高,钻孔队伍和砖模施工队伍同时进场施工,在基础垫层浇筑前完成锚孔注浆,然后进行下部工序。不知道对否,是不是还有改进,请大家发表高见。因为第一次做这种基础,以前只做个独立+筏板,现在加个搞浮锚杆不知道怎么协调了,因为主要是担心挖了梁后,钻孔机不好施工。但又觉得不挖也不行~沉思中……………………………………
现施工一地下室12000平米,基础形式为柱下独立基础加筏板基础的混合基础,因在江边考虑浮力,设计了抗浮锚杆,独立承台下无锚杆,基础梁和板下有抗浮锚杆,请大家讨论一下其施工顺序!
我的想法如下,地下室分施工段开挖到底板底标高后,用小挖机挖独立承台和梁到设计标高,钻孔队伍和砖模施工队伍同时进场施工,在基础垫层浇筑前完成锚孔注浆,然后进行下部工序。不知道对否,是不是还有改进,请大家发表高见。因为第一次做这种基础,以前只做个独立+筏板,现在加个搞浮锚杆不知道怎么协调了,因为主要是担心挖了梁后,钻孔机不好施工。但又觉得不挖也不行~沉思中……………………………………
22楼
同样楼上的看法,因为打锚杆起一个抵抗浮力的作用,同时在挖至筏板基础后也就是在打基础垫层前将锚杆打入基础后在进行垫层的浇筑以及防水层的后续施工顺序是不能改变的。
回复
23楼
回复
24楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!
回复
25楼
不熟悉那个,还的多学
回复
26楼
既然是在江边,那么地质情况不会很好,待小挖机挖到设计标高后,需回填50cm到100cm的素土或者较好土层,然后施工注浆,最后才能再开挖至设计标高,而且后面还需要先做垫层然后施工下步工序。
回复
27楼
建议先浇垫层再打锚杆,不然到时后下面一塌糊涂,全是泥浆,下雨的话就更加,清都不好清,估计梁下锚杆很难打,要用地质钻来打
回复
28楼
感觉先施工锚杆再挖梁槽更合理一些,首先梁槽很大,挖好后不利于打锚杆,其次,若是锚杆入岩还好,若是不入岩,锚杆的设计长度可能会增加
回复
29楼
回复
30楼
回复
31楼
帮忙介绍一下 一注建筑证和一注结构证 成都-乙级资质
价格合理。
手机1335-0072-123扣扣:1521-004-161
欢迎具体详谈! 相互转告 谢谢大家。
回复