现施工一地下室12000平米,基础形式为柱下独立基础加筏板基础的混合基础,因在江边考虑浮力,设计了抗浮锚杆,独立承台下无锚杆,基础梁和板下有抗浮锚杆,请大家讨论一下其施工顺序! 我的想法如下,地下室分施工段开挖到底板底标高后,用小挖机挖独立承台和梁到设计标高,钻孔队伍和砖模施工队伍同时进场施工,在基础垫层浇筑前完成锚孔注浆,然后进行下部工序。不知道对否,是不是还有改进,请大家发表高见。因为第一次做这种基础,以前只做个独立+筏板,现在加个搞浮锚杆不知道怎么协调了,因为主要是担心挖了梁后,钻孔机不好施工。但又觉得不挖也不行~沉思中……………………………………
我的想法如下,地下室分施工段开挖到底板底标高后,用小挖机挖独立承台和梁到设计标高,钻孔队伍和砖模施工队伍同时进场施工,在基础垫层浇筑前完成锚孔注浆,然后进行下部工序。不知道对否,是不是还有改进,请大家发表高见。因为第一次做这种基础,以前只做个独立+筏板,现在加个搞浮锚杆不知道怎么协调了,因为主要是担心挖了梁后,钻孔机不好施工。但又觉得不挖也不行~沉思中……………………………………