人防地下室施工技术要点
我在南方
2023年01月29日 10:01:53
只看楼主

人防地下室是独立的单位工程,由防水工程、结构工程、孔口防护工程、装饰工程、给水排水工程、通风与空调工程、建筑电气安装工程等七个分部工程组成,以上七个分部工程中只有孔口防护工程中的防护设备是由我们人防设备定点专业厂施工。其它分部工程均应由各自的专业施工单位进行施工。像防爆地漏的排水管、防爆门铃按钮的预埋线管、所有水、电、通风专业的穿墙密闭套管等均应由相应的水电风专业施工单位进行施工。   1、人防地下室的防护密闭隔墙和密闭隔墙装模时都要用止水螺杆,不允许用PVC套管。

  2、人防墙体、顶板、底板应设置间距不大于500×500的Φ6以上的拉结筋。

  3、人防门门洞四角及穿墙套管的四周内外侧,应配置2Ф16的斜向加强钢筋,其长度不应小于1000mm 。

  4、因为人防门门扇比门洞要大100-200mm。所以绑扎门洞钢筋时,除车道大门、活门槛及临战封堵的洞口底应平该位置的建筑标高外,其他人防门应在建筑标高以上单扇门留150mm,双扇门留180mm高的门槛,以利门扇能自由开启。门洞钢筋预留尺寸:门宽+100mm,门高+100mm。

  5、人防地下室顶板不应抹灰。密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室以及战时易染毒的通道和房间的墙面、顶面、地面均应平整光洁易于清洗。

  6、所有管道穿越防护密闭墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的刚性防水密闭套管。密闭套管用壁厚大于3mm的钢板卷制或定型钢管制作,密闭翼环采用厚度大于3mm的钢板制作,其翼高宜为50mm。密闭翼环与密闭穿墙管结合部位应两面满焊,确保严密不漏气。

  7、电缆穿墙时必须一根电缆穿一个套管,在管口两端应采用密封材料充填,填料应捣固密实、均匀,然后在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片,抗力片上开一个宽度与所穿电缆线外径相同的槽口,两块抗力片的槽口必须对插。

  8、与战时使用无关的所有排水管道,一律不得从顶板进入人防地下室范围,给水管道如消防栓管和自动喷淋管需进入时,穿顶板管道直径不得大于75mm,穿侧墙管道不得大于150mm。

  凡进入人防地下室的管道,必须在防护密闭墙或顶板的内侧设置防爆波闸阀,穿越防护单元之间的隔墙时必须在两侧加装防爆波闸阀,并且其抗力不应小于1.0MPa。该阀门应设置在便于操作处,尽量靠近墙或顶板,并应有明显的启闭标志。

知识点:人防地下室施工技术要点

人防地下室的施工

相关推荐

APP内打开