现施工一地下室12000平米,基础形式为柱下独立基础加筏板基础的混合基础,因在江边考虑浮力,设计了抗浮锚杆,独立承台下无锚杆,基础梁和板下有抗浮锚杆,请大家讨论一下其施工顺序! 我的想法如下,地下室分施工段开挖到底板底标高后,用小挖机挖独立承台和梁到设计标高,钻孔队伍和砖模施工队伍同时进场施工,在基础垫层浇筑前完成锚孔注浆,然后进行下部工序。不知道对否,是不是还有改进,请大家发表高见。因为第一次做这种基础,以前只做个独立+筏板,现在加个搞浮锚杆不知道怎么协调了,因为主要是担心挖了梁后,钻孔机不好施工。但又觉得不挖也不行~沉思中……………………………………
现施工一地下室12000平米,基础形式为柱下独立基础加筏板基础的混合基础,因在江边考虑浮力,设计了抗浮锚杆,独立承台下无锚杆,基础梁和板下有抗浮锚杆,请大家讨论一下其施工顺序!
我的想法如下,地下室分施工段开挖到底板底标高后,用小挖机挖独立承台和梁到设计标高,钻孔队伍和砖模施工队伍同时进场施工,在基础垫层浇筑前完成锚孔注浆,然后进行下部工序。不知道对否,是不是还有改进,请大家发表高见。因为第一次做这种基础,以前只做个独立+筏板,现在加个搞浮锚杆不知道怎么协调了,因为主要是担心挖了梁后,钻孔机不好施工。但又觉得不挖也不行~沉思中……………………………………
12楼
没有接触过,学习了
回复
13楼
谢谢大伙发表与解释,学习了!!
回复
14楼
回复
15楼
锚杆先行才有利于施工,不然会导致后续的施工环境不太好
回复
16楼
看着大家讨论得挺热闹,我也发表一下我的方案吧,这种独立基础加锚杆确实不好施工,应该是地下室分施工段开挖到底板底标高后,用小挖机挖独立承台和梁到设计底标高,先施工垫层,然后钻孔队伍和砖模施工队伍同时进场施工,待锚杆锚孔注浆完成后,进行抗拔试验,全部合格后,再做防水,防水施工完成后再开始施工独立基础和地梁。前面的几位都在发表观点,说这个方案有问题,个人觉得你们的技术水平才是真的有问题。没有做过就不要乱发表观点。楼主按本人的方案施工,绝对万无一失!
回复
17楼
楼主说的该基础工程,本人工地刚刚完成底板混凝土浇捣。
1、你应该先开挖至底板各类垫层底标高,然后进行梁、集水井、电梯井、后浇带、承台位置按图进行测量定位,上述工作施工完毕后进行土方开挖(土方开挖解释:因各地区地质不同,详见地质勘查报告,土方开挖严格按规范要求施工,题外话:土方开挖的安全事故不绝于耳呀!还是小心着点),土方开挖完成后,进行各类垫层及砖胎膜施工,严格按施工图进行抗浮锚杆测量定位,钻孔施工队伍严格按定位点进行钻孔-清孔-下锚杆(锚杆其实就是钢筋,记住钢筋原材检测必须合格)-浇捣与底板强度等级相符或高一级的混凝土(个人建议掺适量膨胀剂)或高强度水泥砂浆-小振动棒振捣密实-养护(千万记住隐蔽工程一定要通知监理人员),待混凝土龄期达到28d后,进行抗拉拔试验。底板、梁、集水井、电梯井、后浇带钢筋位置放样-绑扎-自检/互检/专检-通知监理工程师隐检,合格后进入混凝土浇捣(当然如果垫层顶面有防水层那就必须做防水啦一般选择JS防水涂料,比较方便,毕竟有锚杆立在那呢,卷材对锚杆部位非常难做到位)。
2、如果是无梁筏板那就简单多了,不用挖梁呀!就挖几个井呀,承台呀,然后垫层浇捣完成后,一马平川!
以上属于个人观点!各位领导看看就好,如有高人观摩,麻烦多多指教!
本人浙江联达工程项目管理有限公司,22岁,普通监理员一名!
[
本帖最后由 iam1990 于 2011-11-12 12:27 编辑 ]
回复
19楼
我认为有两点值得讨论:
1、施工方法我认为17楼说的比较合理;
2、抗浮桩我认为只能在基础部位设置,基础梁下设置似乎有点不妥!
以上仅供参考!
回复
20楼
挖土要按设计给的各种标高挖到位,要考虑人工捡底,以免土质扰动太大,有影响,然后开始锚杆施工,履带式70型机械不存在场地不平,施工中要随时检查孔深是否打到设计要求,灌浆是否饱满(可挖几棵检查包裹情况),然后就合理安排穿插作业了。
回复
21楼
学习了!!
回复