现施工一地下室12000平米,基础形式为柱下独立基础加筏板基础的混合基础,因在江边考虑浮力,设计了抗浮锚杆,独立承台下无锚杆,基础梁和板下有抗浮锚杆,请大家讨论一下其施工顺序! 我的想法如下,地下室分施工段开挖到底板底标高后,用小挖机挖独立承台和梁到设计标高,钻孔队伍和砖模施工队伍同时进场施工,在基础垫层浇筑前完成锚孔注浆,然后进行下部工序。不知道对否,是不是还有改进,请大家发表高见。因为第一次做这种基础,以前只做个独立+筏板,现在加个搞浮锚杆不知道怎么协调了,因为主要是担心挖了梁后,钻孔机不好施工。但又觉得不挖也不行~沉思中……………………………………
现施工一地下室12000平米,基础形式为柱下独立基础加筏板基础的混合基础,因在江边考虑浮力,设计了抗浮锚杆,独立承台下无锚杆,基础梁和板下有抗浮锚杆,请大家讨论一下其施工顺序!
我的想法如下,地下室分施工段开挖到底板底标高后,用小挖机挖独立承台和梁到设计标高,钻孔队伍和砖模施工队伍同时进场施工,在基础垫层浇筑前完成锚孔注浆,然后进行下部工序。不知道对否,是不是还有改进,请大家发表高见。因为第一次做这种基础,以前只做个独立+筏板,现在加个搞浮锚杆不知道怎么协调了,因为主要是担心挖了梁后,钻孔机不好施工。但又觉得不挖也不行~沉思中……………………………………
2楼
为什么要在梁下加锚杆呢?感觉没必要,要么在承台处和筏板处加锚杆就ok了,设计抗浮力足够就好,顺序的话,应该没问题,像你说的,基础梁挖好后打锚杆比较麻烦,应该考虑具体实际在确认方案吧,反正我觉得只要抗浮力足够,粱处打锚杆好像不必要、这个设计要求为主
回复
3楼
梁下加锚杆也是设计图上有的,具体原因可能和筏板一样!
回复
4楼
设计图上有的
回复
5楼
回复
6楼
回为什么要在梁下加锚杆呢?感觉没必要,要么在承台处和筏板处加锚杆就ok了,设计抗浮力足够就好,顺序的话,应该没问题,像你说的,基础梁挖好后打锚杆比较麻烦,应该考虑具体实际在确认方案吧,反正我觉得只要抗浮力足够,粱处打锚杆好像不必要、这个设计要求为主
回复
7楼
帅哥,我待的工地刚好做完了跟你差不多的基础形式,独立柱基加抗水板打抗浮锚杆。(很是怀疑你那是抗水版还是筏板)你那个还好做一些,柱基下没打锚杆。我们这工程锚杆布置图柱基下都有,甚是觉得没有必要。 我这工地是先挖完了柱基之后再打锚杆,深的柱基有1.5米深。结果锚杆机很不好施工,影响进度。弄的柱基都不成样子了,捡底的工人,更是恼火。大大增加了捡底的工程量。但是不这样做打完锚杆之后再来挖柱基小挖机更不能施工,不知道你那抗浮锚杆的间距是多少,如果间距小挖机好过,施工还算方便的话还是我想还是先打锚杆在挖柱基吧,抗浮锚杆的位置最好是不要与轴线重合。那样做砖胎膜好拉轴线。最后影响进度的是捡底的,砖胎膜应该是跟的上锚杆的进度的,但也要看是几台机子打,套管有多少!
回复
8楼
回复
9楼
这个没接触过,学习了!
回复
10楼
感觉应该按先深后浅的施工顺序比较好
回复
11楼
却是需要看看锚杆间距和采用的锚杆施工机具的尺寸问题,我经历的两个工地都是有锚杆的,对于承台内、梁内的锚杆,需要在梁胎模、承台模完成后进行锚杆施工,至于在筏板内的锚杆,则可根据现场情况穿插施工。
回复