10KV配电室的体积为197.配电室的通风量要求达到120立方米/min,要怎么确定风机的台数和型号
10KV配电室的体积为197.配电室的通风量要求达到120立方米/min,要怎么确定风机的台数和型号
2楼
轴流风机吧,哪里来的抽流。确定变电室的换起次数,可按照6--8次/h,计算出风机风量。不过这个值要小于你的120要求,你只能按照120*60选择风机,这个风量1台就够了。
回复
3楼
T35No.6.3,960r/min,叶片角度25
风量:8627m3/h,全压:86Pa,台数1台
回复