项目共有三栋楼,主楼为办公楼,二十层,面积约4.3万㎡;辅楼一为食堂和会议,三层,面积约1万㎡,会议室使用时间不固定;副楼二为接待办公,三层,面积约1万㎡,现有两个冷热源方案: 方案一:三栋楼统一采用电压缩制冷+锅炉,机房设置于主楼地下室内,距两栋副楼的距离分别为70m,130m,主机及锅炉均采用大小搭配以应对副楼会议室加班时的部分负荷运行工况; 方案二:主楼采用电压缩制冷+锅炉,两栋副楼采用空气源热泵机组;
项目共有三栋楼,主楼为办公楼,二十层,面积约4.3万㎡;辅楼一为食堂和会议,三层,面积约1万㎡,会议室使用时间不固定;副楼二为接待办公,三层,面积约1万㎡,现有两个冷热源方案:
方案一:三栋楼统一采用电压缩制冷+锅炉,机房设置于主楼地下室内,距两栋副楼的距离分别为70m,130m,主机及锅炉均采用大小搭配以应对副楼会议室加班时的部分负荷运行工况;
方案二:主楼采用电压缩制冷+锅炉,两栋副楼采用空气源热泵机组;
哪种方案更优,请高手指教~
22楼
如果不在考虑其他方案,那么选一好嘀。。。。
回复
23楼
嗯 我也这么觉得 O(∩_∩)O谢谢
回复
24楼
前者比较合理,空气源效果不稳定。
回复
25楼
方案二:主楼采用电压缩制冷+锅炉,两栋副楼采用空气源热泵机组;
更合理
回复
26楼
为什么呢?
回复
27楼
应根据实际使用的时间,如果冬天不太冷,建议第二个方案更优秀。
回复
28楼
为什么?项目在夏热冬冷地区 冷热源布置分散不便管理控制呀 而且空气源热泵效率不高 ~
回复
29楼
我也觉得一个冷热源好。空气源热泵是指水机吗?运行起来也要时间。水路压力差太多的话,是否可以考虑各楼用二次泵解决。
回复
30楼
我也觉得一个冷热源好。空气源热泵是指水机吗?运行起来也要时间。水路压力差太多的话,是否可以考虑各楼用二次泵解决。
回复
31楼
结合多个成功案例,第一方案可行。但第二方案也不是不可以,特别是会议室及餐厅,用风冷热泵还是可行,低区一个系统还是可以的。
回复