案例赏析丨久事大厦的冷热源设计
司空空空
2019年07月03日 14:54:20
来自于采暖供热
只看楼主

来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 01 建筑特点 本建筑以其168m的高度成为南外滩地区的标志性建筑,平面呈钻石型,办公区面向东北构成主立面。立面采用中磨面透明玻璃幕墙,且设计为AFW-通风窗型(内呼吸型),即两层玻璃间有机械抽风并设有窗帘。大楼标准层平面(大统间型)如图2所示,垂直方向剖面见图1, 图中表示了各层的房间功能,图3则为带通风窗的外墙节点。此外,为改善工作人员的视觉环境和构筑良好的景观,在大楼内局部地方(15~17F,26~28F,36~40F)构成三个空中花园(中庭)。

来源:冷暖在线

如有侵权请联系删除


32.png


01

建筑特点


本建筑以其168m的高度成为南外滩地区的标志性建筑,平面呈钻石型,办公区面向东北构成主立面。标准层分内外区;内区设两个系统,采用单风道变风量系统,即AHU VAV末端,送风采用散流器。周边区在采用AFW的基础上设暗装卧式FCU向窗际水平送风,AFW的空气由窗底边部进入后在上部由集中抽风系统排至室外。图4a、b分别表示了AFW抽风系统和FCU的布置。


03

冷热源设备及系统


本工程配备的总制总量为7,910kW(2250RT),其中用于低于(B1F~23F)的为:

以上供回水温度为7℃/12℃。


用于高区(24~40F)的为:

以上供回水温度为5℃/10℃,通过板式换热器后的二次水温度为7℃/12℃。      

                       

热源为燃油锅炉,蒸发量为6t/h的二台,共12t/h,压力为0.4MPa;经热交换器使用于系统的供回水温度为60℃/50℃。


空调系统的水系统:AHU为4管制,FCU为2管制,输水系统采用一级泵及二级泵。24F为设备层,冷热源主机位于地下3层。冷却塔位于裙房(6F)顶上。冷热源和水系统见图5。


资料来源:《时代建筑》1998年1月;《高层公共建筑空调设计实例》华东建筑设计研究院编著,中国建筑工业出版社,1997年


更多干货请关注微信公众号易筑暖通:

暖通.jpg

免费打赏
大小主宰
2019年07月04日 09:08:46
3楼

感谢分享,楼主辛苦

回复
寻星星
2019年07月04日 11:33:49
4楼

谢谢分享..............................

回复
xingye8860
2019年07月05日 08:54:57
5楼

中央空调系统的组成——冷热源系统 螺杆水冷机组 单螺杆与双螺杆 离心机组

回复
liupoquan
2019年07月05日 09:48:03
6楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
lw010
2019年07月06日 19:56:27
7楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
hugehead2
2019年07月07日 08:29:03
8楼

了解一下

回复
老岳
2019年07月08日 09:23:28
9楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
dongruilin88
2019年07月09日 11:12:44
10楼

好资料,谢谢楼主分享

回复
weizhaoxue1983
2019年07月11日 09:36:44
11楼

谢谢分享,学习了。

回复

相关推荐

APP内打开