【讨论】冷热源方案比较
parmg
parmg Lv.3
2011年11月07日 13:04:59
来自于中央空调
只看楼主

项目共有三栋楼,主楼为办公楼,二十层,面积约4.3万㎡;辅楼一为食堂和会议,三层,面积约1万㎡,会议室使用时间不固定;副楼二为接待办公,三层,面积约1万㎡,现有两个冷热源方案: 方案一:三栋楼统一采用电压缩制冷+锅炉,机房设置于主楼地下室内,距两栋副楼的距离分别为70m,130m,主机及锅炉均采用大小搭配以应对副楼会议室加班时的部分负荷运行工况; 方案二:主楼采用电压缩制冷+锅炉,两栋副楼采用空气源热泵机组;

项目共有三栋楼,主楼为办公楼,二十层,面积约4.3万㎡;辅楼一为食堂和会议,三层,面积约1万㎡,会议室使用时间不固定;副楼二为接待办公,三层,面积约1万㎡,现有两个冷热源方案:
方案一:三栋楼统一采用电压缩制冷+锅炉,机房设置于主楼地下室内,距两栋副楼的距离分别为70m,130m,主机及锅炉均采用大小搭配以应对副楼会议室加班时的部分负荷运行工况;
方案二:主楼采用电压缩制冷+锅炉,两栋副楼采用空气源热泵机组;
哪种方案更优,请高手指教~
免费打赏
改名了
2011年11月08日 22:37:27
32楼
这两个方案的当地都是可行的,主要还是根据使用功能,第一种方案相对来说更好一点。便于统一管理,使用效率也更好。
回复
luckylx
2011年11月09日 10:00:57
33楼
建议采用地源热泵
回复
快乐英雄
2011年11月09日 10:08:28
34楼
我路过,赞同第一种方案
回复
chachababy
2011年11月09日 10:34:45
35楼
为什么不用直燃机呢,既能制冷制热,不需要用电制冷加锅炉那么麻烦,冷热不用切换,初投资还省
回复
zhangwei72218
2011年11月09日 17:00:39
36楼
这一看就是某县的新行政中心啊!先说热源,南京冬天还是挺冷的,用锅炉吧,这个最可靠,但是也不能用燃煤的啊,就天然气吧,要是没有中压天然气,不太好办,因为燃油的费用太高了。主楼比较简单,多联机,因为大楼90%的空间在早九晚五使用,但是10%的领导是要加班到十二点滴,这个是县级公务员常态。要求是外机模块要建筑专业给配合才行。采暖再另设地暖;会议中心和接待中心(我理解是不是办事大厅啊?)按说肯定是水机和全空气末端,但是面积小了点,看你的建筑空间啦?省事的话就全用多联机,肯定也行。大厅肯定用地暖了,再配点全热交换器,新风也就够了。另外这么大场地,建筑专业不能给个独立机房嘛?叫做物业服务站,一幢独立建筑包含机房、变电、锅炉、仓库、维修值班等,这个在地下室小了。
回复
冷暖人间
2011年11月09日 18:37:41
37楼
机房设一个,系统分高低区。制热用锅炉,制冷根据建设方要求。
回复
haoluwo
2011年11月10日 10:33:37
38楼

学习之。/。。。职位学习
回复
haoluwo
2011年11月10日 15:08:53
39楼

哥哥,,你这回答我真的很无语,。无论如何,总要考虑绝大多数的人的需求额
回复
fengfanbuying
2011年11月11日 10:37:07
40楼
使用两机房同时使用,方便通风和排气。
回复
chenjianwei1989
2011年11月14日 21:30:46
41楼
个人认为第二套方案比较好,灵活便于管理