【讨论】冷热源方案比较
parmg
parmg Lv.3
2011年11月07日 13:04:59
来自于中央空调
只看楼主

项目共有三栋楼,主楼为办公楼,二十层,面积约4.3万㎡;辅楼一为食堂和会议,三层,面积约1万㎡,会议室使用时间不固定;副楼二为接待办公,三层,面积约1万㎡,现有两个冷热源方案: 方案一:三栋楼统一采用电压缩制冷+锅炉,机房设置于主楼地下室内,距两栋副楼的距离分别为70m,130m,主机及锅炉均采用大小搭配以应对副楼会议室加班时的部分负荷运行工况; 方案二:主楼采用电压缩制冷+锅炉,两栋副楼采用空气源热泵机组;

项目共有三栋楼,主楼为办公楼,二十层,面积约4.3万㎡;辅楼一为食堂和会议,三层,面积约1万㎡,会议室使用时间不固定;副楼二为接待办公,三层,面积约1万㎡,现有两个冷热源方案:
方案一:三栋楼统一采用电压缩制冷+锅炉,机房设置于主楼地下室内,距两栋副楼的距离分别为70m,130m,主机及锅炉均采用大小搭配以应对副楼会议室加班时的部分负荷运行工况;
方案二:主楼采用电压缩制冷+锅炉,两栋副楼采用空气源热泵机组;
哪种方案更优,请高手指教~
免费打赏
chenhua421
2011年11月08日 10:56:56
12楼
根据当地的情况,能否上直燃机,供冷兼供热,免去锅炉加冷机.
考虑间距和使用情况,不认为难以平衡.
,仅供参考.
回复
苗王
2011年11月08日 11:08:55
13楼
我觉得,多联机更灵活,
晚上一、两间房子加班,运行费高哟
还有,有的领导身体好,每年很早就想吹冷风,咋办?
回复
tuziwb
2011年11月08日 11:20:49
14楼
施工地点在哪?空气源热泵的话 要看当地气候哦
回复
parmg
2011年11月08日 11:30:17
15楼
多谢赐教 目前正是按照方案一设计的(*^__^*) ……
回复
parmg
2011年11月08日 11:35:30
16楼
直燃机不考虑
回复
artemis93
2011年11月08日 11:41:44
17楼
为什么不考虑用多联机呢?
回复
parmg
2011年11月08日 11:59:29
18楼
直燃机衰减严重 使用寿命短 不考虑
回复
parmg
2011年11月08日 12:01:40
19楼
呃 是种方案 不过这个项目不太合适~
回复
baiyunxiansheng
2011年11月08日 12:27:11
20楼
我也认为第一套方案可行,上多联机和单体空调的作用差不多了。
回复
fatumas
2011年11月08日 12:51:21
21楼
我也不知道啊。不过可以看看。