【讨论】冷热源方案比较
parmg
parmg Lv.3
2011年11月07日 13:04:59
来自于中央空调
只看楼主

项目共有三栋楼,主楼为办公楼,二十层,面积约4.3万㎡;辅楼一为食堂和会议,三层,面积约1万㎡,会议室使用时间不固定;副楼二为接待办公,三层,面积约1万㎡,现有两个冷热源方案: 方案一:三栋楼统一采用电压缩制冷+锅炉,机房设置于主楼地下室内,距两栋副楼的距离分别为70m,130m,主机及锅炉均采用大小搭配以应对副楼会议室加班时的部分负荷运行工况; 方案二:主楼采用电压缩制冷+锅炉,两栋副楼采用空气源热泵机组;

项目共有三栋楼,主楼为办公楼,二十层,面积约4.3万㎡;辅楼一为食堂和会议,三层,面积约1万㎡,会议室使用时间不固定;副楼二为接待办公,三层,面积约1万㎡,现有两个冷热源方案:
方案一:三栋楼统一采用电压缩制冷+锅炉,机房设置于主楼地下室内,距两栋副楼的距离分别为70m,130m,主机及锅炉均采用大小搭配以应对副楼会议室加班时的部分负荷运行工况;
方案二:主楼采用电压缩制冷+锅炉,两栋副楼采用空气源热泵机组;
哪种方案更优,请高手指教~
parmg
2011年11月07日 13:05:41
2楼
自己顶起 在线等答案 欢迎不吝赐教
回复
gtbilly
2011年11月07日 15:00:01
3楼
最好带上业主的使用要求,想法(办公楼是自办公还是对外出租等)及各建筑的使用情况,缺少前提条件,讨论方案都是浮云。。
回复
parmg
2011年11月07日 15:05:47
4楼
办公楼是自用 政府的行政办公楼 会议中心使用时间不固定 还有一栋副楼是信访接待中心
回复
lijin3992
2011年11月07日 17:14:18
5楼
最好是分两个系统,飘过,学习一下
回复
cnbbzz
2011年11月08日 07:37:06
6楼
项目所在地?气象条件都不知道。

如果我做,肯定一个主机房,就是第一个方案。
回复
parmg
2011年11月08日 09:47:41
7楼
项目靠近南京 请教如果一个主机房,各栋楼之间阻力不平衡的问题怎么解决呢?
回复
wei2795087
2011年11月08日 10:40:17
8楼
真的假的哦,什么时候推出这个活动了哦
回复
wei2795087
2011年11月08日 10:40:47
9楼
回复
wei2795087
2011年11月08日 10:41:30
10楼
回复
liuhong3662
2011年11月08日 10:49:53
11楼
两个辅楼与办公楼分开设加压泵房,阻力问题不就解决了?
主机房设为一级泵房,辅楼与办公楼各设一个二级泵房
回复

相关推荐