跪求不拆线测量三角形接法各绕组直流电阻的方法!!
zhuiqiouzhenli
2011年11月07日 12:30:14
只看楼主

在三角型接线的绕组中,已测得三相相间电直流电阻,如何计算出各绕组单独的电阻?求公式!伏地跪谢……

在三角型接线的绕组中,已测得三相相间电直流电阻,如何计算出各绕组单独的电阻?求公式!伏地跪谢……
免费打赏
鸭江绿水
2011年11月07日 13:49:09
2楼
1/R1+1/2R1=1/R其中R为你测得的阻值代入求R1即可
回复
lingxuct
2011年11月07日 14:08:45
3楼
Rab=Ra//(Rb+Rc)

Rbc=Rb//(Ra+Rc)

Rca=Rc//(Ra+Rb)

三元一次方程组,联列后解方程就可以。
回复
zhuiqiouzhenli
2011年11月07日 14:30:36
4楼

就是不知道这个方程组怎么解……求解法!
回复
一指慢
2011年11月07日 15:43:00
5楼
1、设三相绕组的直流电阻相等,令其为Ra。
2、角型联接时,设相间直流电阻为R,它相当于2个Ra串联后再与1个Ra并联。(2Ra//Ra)
3、即:R=2Ra//Ra=2Ra*Ra/2Ra+Ra=2Ra/3
4、∵R=2Ra/3
5、∴Ra=1.5R
供一笑!
回复
zhuiqiouzhenli
2011年11月07日 17:10:25
6楼

思路是对的,但问题是不能假设三相平衡,必须假设三相不平衡!其实区管是过程是对的,但是最后的方程解法没有……
回复
lingxuct
2011年11月07日 17:29:36
7楼
“但是最后的方程解法没有……”

三元一次方程组,初中数学就有吧?

如果哪位小弟小妹还没到初二,过几天我出答案,因工作比较忙,解方程需要一点时间。
回复
一指慢
2011年11月07日 19:18:23
8楼
电机三相绕组是同一套线模绕制的,其直流电阻可以认为是相等的。
如果电机内部某相发生短路的话,测量相间直流电阻时就三相不相等了。
区管的算法是精准的算法。
其实打开一个角接点就可以分别测了。
回复

相关推荐