一个关于消火栓的问题
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2006年08月02日 15:27:53
只看楼主

单元式住宅,两户共用一个楼梯,设计人员设计在楼梯每层休息平台处设一个单栓消火栓,但按照应保证两只水枪能到达室内任何部位为原则,设计院这样做能满足这个原则吗?

单元式住宅,两户共用一个楼梯,设计人员设计在楼梯每层休息平台处设一个单栓消火栓,但按照应保证两只水枪能到达室内任何部位为原则,设计院这样做能满足这个原则吗?
免费打赏
alixmin
2006年08月03日 14:26:21
12楼
搂主应该把楼的情况说清楚,多层应该没问题的
回复
gdw6197
2006年08月03日 14:35:17
13楼
7~9层住宅这样考虑可以,这样做,图审也能过.
回复
水灾
2006年08月03日 15:33:58
14楼
quote]以下是引用ah-wangjun在2006-08-02 15:39:52.0发表的内容:
多层这样考虑是可以的,因为考虑到上下楼可以借用(但是要满足距离要求),但是高层不可以。


加10分,热心解答问题,能给自己加分不
回复
mybmagic
2006年08月03日 15:38:13
15楼
我是个刚刚做水的设计人员
从上面的仁兄表述来看 参考规范 商住楼可以采用一只水枪达到 不过距离不是25米 是20米
回复
ah-wangjun
2006年08月03日 16:11:01
16楼

也不完全是这样的,虽然设一只,但是我考虑人家原设计是校核过相邻楼层的消火栓是满足到楼下任何点的距离的。
回复
bridgekill
2006年08月03日 16:15:50
17楼



一般很少能达到,能达到最好
否则设双出口
回复
wxtwxt
2006年08月03日 16:40:45
18楼

有具体规范依据嘛?
十一层
回复
ah-wangjun
2006年08月03日 17:46:56
19楼
比较建规8.6.2中第二条和高规7.4.2的说法,高规强调同层,就是相对低规可以相邻楼层共用的意思。
回复
zqs18
2006年08月03日 18:22:02
20楼
我就看到有的小高层是这样做的,设在休息平台上的,这样有些规范是不能满足的,装在休息平台上的消火栓因不能突出来点楼梯通道,消火栓就装在梁底,这样就不能满足《高规》第7.4.6.4条,及《建规》的第8.6.2中的第五条,最好不要这么设。
回复
quguiping
2006年08月03日 20:58:55
21楼
8.9层可以这样做,7层及7层以下不设消火栓,10层及10层以上不行
回复

相关推荐

APP内打开