一个关于消火栓的问题
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2006年08月02日 15:27:53
只看楼主

单元式住宅,两户共用一个楼梯,设计人员设计在楼梯每层休息平台处设一个单栓消火栓,但按照应保证两只水枪能到达室内任何部位为原则,设计院这样做能满足这个原则吗?

单元式住宅,两户共用一个楼梯,设计人员设计在楼梯每层休息平台处设一个单栓消火栓,但按照应保证两只水枪能到达室内任何部位为原则,设计院这样做能满足这个原则吗?
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月02日 15:39:52
2楼
多层这样考虑是可以的,因为考虑到上下楼可以借用(但是要满足距离要求),但是高层不可以。
回复
gpechj02
2006年08月02日 23:08:47
3楼
室内消防流量大于等于15L/S的多层好象有争议,小于此值的多层应该可以的。高规要求同层两股水柱到达,所以适用高规的建筑肯定不可以。
回复
wxtwxt
2006年08月03日 08:08:48
4楼
在2003版《给排水技术措施)163页第12条:室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。但建筑高度小于或等于24m,且体积小于或等于5000立方米的库房,以及Ⅲ、Ⅳ修车库及Ⅳ类汽车库,可采用一只水枪充实水柱到达室内任何部分。
此条已经把可采用一只水枪充实水柱到达室内任何部分的范围缩少倒很小了。
回复
dzkd_zt
2006年08月03日 10:08:28
5楼
以你给出的条件无法判断哦
回复
xcf518
2006年08月03日 10:19:09
6楼
双出口消火栓,我一般都这样做,能通过,而且都建成了
回复
bobrich
2006年08月03日 10:23:11
7楼
楼的提供的资料太模糊了,是高层还是多层,多层就没必要设置了啊.高层就要另外分析了.
回复
hanjunwuhui
2006年08月03日 10:59:47
8楼
可以,因为多层不用设,一定是高层,见高层放火规范7。4。2(但必须为18层以下)


回复
hanjunwuhui
2006年08月03日 11:02:15
9楼
可以,因为多层不用设,一定是高层,见高层放火规范7。4。2(但必须为18层以下)
回复
清源
2006年08月03日 11:19:09
10楼


如果业主看到你的图纸里边这样写,肯定要晕过去了哈
建议大家仔细点,少点错别字
回复
wangtt-tt
2006年08月03日 14:22:41
11楼
双出口消火栓
回复

相关推荐

APP内打开