我今天用天正复算我做过工程的管径,发现我以前好象算错了。在做办公楼时按《建筑给排水设计规范》3.6.5的注3,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,最后再加上1.10L/s为该管段的给水设计秒流量,如果管段上只有一个大便器,管段的流量也有1.31L/s,查水力计算表塑料管径是De50。我一直都不是这样做的,每个自闭冲洗阀的当量我按6算的,然后按公式q=0.2×SQRT(Ng)×α计算的,这样管段上有一个大便器时,管径De40也就行了。

如果按前一种方法计算管径是不是大了些,我看一般做法都是De40或者De32。
我搞不清楚了,不知大家平时是怎么算的,还是凭经验,那一般是多大了?
免费打赏
zt1982
2006年08月02日 08:18:19
12楼

PP-R的水力计算表
回复
app-88
2006年08月02日 09:34:44
13楼
按额定流量1.2L/S算,查表也要取De50的管子
回复
灿灿
2006年08月02日 09:55:21
14楼
单个我一般设计DN32足够啦
回复
lionking_zj
2006年08月02日 10:24:50
15楼
我也搞不清楚 谁能具体给结实以下!
回复
jimmywu777
2006年08月02日 10:25:28
16楼
我是按师傅的经验和做法,单个是De32; De40能接3个; De50能接6个 。审图的没提过这方面的问题
回复
yxb-eagle
2006年08月02日 10:42:56
17楼
我以前也碰到过类似问题,因为都是按经验计算,所以我也一直有这个疑问
谢谢楼主的提问。
请哪位大侠解答一下。
回复
huzhife
2006年08月02日 11:00:13
18楼
我单个DN25,两个才用DN32,其实前一种算法和后一种算法也差不太多,不过适当放大管径总还是有点好处,尤其是利用市政压力供水,我才用这些管径审图的也没提出什么问题来
回复
maomima
2006年08月02日 11:03:59
19楼
对不起,我是一个普通老百姓,家里装修有疑问,看这里都是行家,想请教:我家的房子是顶层复式,一楼只有一个卫生间,我们想再加一个马桶,距离原马桶下水管1.5米,如果我装一个后排水的马桶,那么需要多大角度才安全可用?因为房子是百年大计,不敢相信装修公司.冒昧请教各位专家,多谢了! 门外小徒
回复
pengjianliang@co163
2006年08月02日 11:42:07
20楼
单个用De32,多个可以适当加大管径,但不用无限止的增大吧,不可能多个在同一时间在冲水啊
回复
lixiaohan306458
2006年08月02日 11:57:49
21楼
实际情况,de32水量都没问题。
回复