管段上有自闭冲洗阀大便器的管径计算疑问?
zt1982
zt1982 Lv.5
2006年08月01日 16:36:06
只看楼主

我今天用天正复算我做过工程的管径,发现我以前好象算错了。在做办公楼时按《建筑给排水设计规范》3.6.5的注3,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,最后再加上1.10L/s为该管段的给水设计秒流量,如果管段上只有一个大便器,管段的流量也有1.31L/s,查水力计算表塑料管径是De50。我一直都不是这样做的,每个自闭冲洗阀的当量我按6算的,然后按公式q=0.2×SQRT(Ng)×α计算的,这样管段上有一个大便器时,管径De40也就行了。

如果按前一种方法计算管径是不是大了些,我看一般做法都是De40或者De32。
我搞不清楚了,不知大家平时是怎么算的,还是凭经验,那一般是多大了?
免费打赏
moon_sun
2006年08月01日 16:39:57
2楼
一般做De40,查表40基本满足流速要求的吧?
回复
zt1982
2006年08月01日 17:50:17
3楼

如果按第一种算法,流量为1.31L/s,查表De40的流速大约是1.60m/s,流速是不是大呢?
回复
zt1982
2006年08月01日 17:54:13
4楼
还有如果大便器多了,反而第一种算法比第二种算法管径小,现在我想知道平时大家算时按哪种算法?
回复
f_jg2003
2006年08月01日 18:08:03
5楼
总怀疑新规范的算法是不是合理,但如果不按规范心里更没底,没办法,大就大吧。
回复
app-88
2006年08月01日 18:08:24
6楼
我查U-PVC管流量为1.31L/S时,v=1.28m/s时,DN取32就可以了
回复
app-88
2006年08月01日 18:16:47
7楼
你查的是什摸表??
回复
f_jg2003
2006年08月01日 18:38:38
8楼
我计算流量为1.31L/s时,按PP-R管De40计算内径为32.6mm,流速1.57m/s。
而按照新规范要求流速宜≤1.2m/s。所以严格来说DN32满足不了规范要求。
回复
hudonglin-222
2006年08月01日 19:44:25
9楼
我们最近做市政公共厕所,一个大便器都上直接用De32
两个就用De40了,后面就再进一步算了
回复
hudonglin-222
2006年08月01日 19:45:09
10楼
要求高的才是直接用De32哦,其他档次低的还可以稍微小点
回复
leet
2006年08月01日 22:20:13
11楼
楼上都没认真看规范。
一个冲洗阀大便器不用计算,直接按额定流量就可以了。
回复

相关推荐