小区采暖直埋管道要不要补偿器?
ma49813008
ma49813008 Lv.2
2006年08月01日 11:17:45
来自于采暖供热
只看楼主

小区直埋管道怎么计算膨胀量?要不要补偿器?(80/60℃热水)还有,埋在路面下的管段要不要特别处理?一般要多深谢谢各位前辈高人

小区直埋管道怎么计算膨胀量?要不要补偿器?(80/60℃热水)

还有,埋在路面下的管段要不要特别处理?一般要多深

谢谢各位前辈高人
免费打赏
somebody665
2006年10月26日 10:37:24
12楼
如果自然弯曲能够补偿,可不设补偿器;反之,直线段过长,超过自然补偿数值,建议设置补偿器。

管道的埋设,要看管道的具体位置:园区路面上,应考虑私家车的荷载问题;如果绿化地带,可不作考虑。
回复
ligf126
2006年10月26日 13:32:32
13楼
这几天正为此事发愁,总工说我的补偿器和固定支架放的太远了(我弄的40米),他非要让我调到不超过35M,我觉得有问提,打算好好计算一下.
回复
wxddz630
2006年10月26日 16:01:45
14楼
不用设补偿器,利用无补偿直埋就可以了,设好固定支墩就可以了,过马路如不能满足埋深,最好加设套管.
回复
swt11
2006年10月27日 08:50:59
15楼
应该通过计算确定,不过在实际使用中曾发现,设计选取的补偿器,实际伸缩量不及补偿器具备伸缩量的1/4.
回复
wqx207
2006年10月27日 13:49:03
16楼
我们这3个20-30万的小区都没做补偿
设计院设计的被取消了
回复
wltzhch007
2006年11月11日 15:48:17
17楼
不用设补偿器,利用无补偿直埋就可以了,设好固定支墩就可以了,过马路如不能满足埋深,最好加设套管.
回复
ma49813008
2007年01月22日 01:03:57
18楼
我这个原来是设计院做的半通行地沟,光做地沟就要近千万,现在要我做直埋。
我是用聚氨酯泡沫保温,高密度聚乙烯外护管保护,周围填砂,深1.2m,通过计算不需要,横过马路(小区里的)我加了钢套管的。
但是领导带着补偿器销售员来找我,墨迹半天还是给加上了
回复
pompeii1982
2007年06月21日 10:25:51
19楼
不用补偿了,我做过的,放心吧,三通完头的地方做好OK了
回复
liuzhufeng626
2007年06月21日 21:56:27
20楼
y 现在有PB 管
1.5以下就可以了
回复
qiao8870
2008年09月25日 13:40:58
21楼
需要计算的
回复

相关推荐

APP内打开