吉林地区直埋管道热补偿怎么做???
fanrenxue
fanrenxue Lv.2
2007年06月16日 18:34:45
来自于采暖供热
只看楼主

供热方式是低温大流量运行供回水温差不超过20度。最高回水温度在40到50之间或者50+。计划 敷设一条DN400 450米,变径后DN350 200米。请问大家怎么做热补偿啊?用做不?

供热方式是低温大流量运行供回水温差不超过20度。最高回水温度在40到50之间或者50+。计划 敷设一条DN400 450米,变径后DN350 200米。请问大家怎么做热补偿啊?用做不?
shigu
2007年06月17日 16:01:45
2楼
这么低的温度可以考虑无补偿直埋。
回复
fanrenxue
2007年06月17日 18:38:07
3楼
锅炉供回水温度是115-70。经了解原系统采用了波纹管补偿。但实际运行温度很低。我是不是也的做啊?大概怎么做?
回复
vincent_nk
2007年06月17日 19:27:48
4楼
给你个参考,直埋管道温度低于95,长度小于500米的直管段可以无补偿直埋。
回复
youwei_hi
2007年06月18日 08:35:58
5楼

支持.楼主的管道超500m了,但是不知道管线布置情况,还不好说要不要补偿.
回复
chinalnkydlzc
2007年06月18日 14:51:24
6楼
4F的埋深是多少?
回复
vincent_nk
2007年06月18日 15:18:47
7楼

覆土深度大于600,管道阀门应采用焊接保温。
回复
fanrenxue
2007年06月18日 18:58:44
8楼
管线总的路径是Z型。埋深1.50米。锅炉设计供回水温度在实际运行中能达到多少?比如供回115, 70度。
回复
3451891
2007年06月18日 19:08:34
9楼


问下直埋 补偿器处 如何补口?? 补口的做法
回复
dyzdj1969
2007年06月18日 19:45:14
10楼
这么低的温度可以考虑无补偿直埋。我们辽宁65/50的系统都采用直埋了
回复
czh415
2007年06月19日 13:20:49
11楼
只要你的埋深够了就行 放心的埋吧 不用设置专门的补偿器来补偿的
回复

相关推荐

APP内打开