现在做一条热水直埋管道,热水温度也就70度左右,使用的是DN100的热镀锌管,全程1500米。原来设计直管段50米装一个直埋内压式波纹补偿器,后来怕那东西直埋后出问题麻烦,改用了方形补偿器,我不能确定多少米装一个方形补偿器,50米一个吧,怕水力损失太大。有人建议在每个直管段装一个就得了,可我算了下发现有一段400米长的直管段热伸长在270mm,觉得太大了,心里没底。望各位前辈指教。对了,我们现在在安装,环境温度4度左右,管线没有预热处理,没有预拉伸,也没做固定支座,导向座什么的。
水温度70度热水直埋管道安定性分析可以允许锚固段存在,冷安装就可以,直管段不用设任何补偿器。
回复
3楼
50~60米装1个就可以了,补偿量为60mm的,要做预拉伸
回复
4楼
无补偿直埋!靠摩擦力缓解热涨!
回复
5楼
一般无补偿直埋应不做固定墩,要是做补偿器,那么就应做固定墩,一般架空管才有导向支架的.
你可以看看这两个参考资料
1、〈城镇直埋供热管道工程技术规程>CJJ-T81-98
2、〈热水管道直埋敷设〉05R410,本图集是根据<城镇直埋供热管道工程技术规程>CJJ-T81-98做的http://co.163.com/forum/content/165_553203_1.htm
回复
6楼
供水温度70度热水采用无补偿直埋就可以了,当然在有条件的情况下,在适当的地方做一些转角,利用部分自然补偿,效果更好。另外DN100管道直埋一般使用焊接钢管或无缝管,不用热镀锌管的。
回复
7楼
谢谢各位指点,受益匪浅啊!
回复
8楼
六楼所说一般不用热镀锌管,用热镀锌管会存在什么问题?
回复
9楼
同意,还是按规范比较可靠,有依据啊,不能靠自己想象
回复
10楼
无补偿直埋到底具体概念是什么?就是不考虑管道伸缩,象消防管道一样直接埋地吗?具体需要注意什么问题呢?
回复
11楼
无补偿直埋主要是针对热水直埋管道的直管段来说的。直埋敷设的热水管道的设计理论,目前主要按照两种强度理论有两种应力分析方法。1、弹性分析法-第四强度理论。2、弹塑性分析法(安定性分析法)-第三强度理论。采用这两种方法都可以在一定条件下实现直管段无补偿敷设。也就是说要满足应力验算要求,才能实现无补偿直埋敷设。对于不能满足应力验算的管段必须要采用有补偿敷设,来满足应力要求。
回复