谁能给讲讲直埋管道里的最大过渡段做什么用的
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2011年02月05日 20:00:20
来自于采暖供热
只看楼主

如题,是不是说管道安装长度不大于2倍的最大过渡段长度的情况下就可以不敷设任何补偿器

如题,是不是说管道安装长度不大于2倍的最大过渡段长度的情况下就可以不敷设任何补偿器
免费打赏
gujiaoreli
2011年02月07日 16:26:09
2楼
新手,学习
回复
jianhua4350
2011年02月11日 09:09:48
3楼
第一次遇到,顶起。
回复
muhuaicai
2011年02月13日 00:39:06
4楼
一般情况下 补偿器是要放的吧,, 稳妥起见。
回复
jinxuezi
2011年02月13日 16:10:17
5楼
第一次听说,学习了!~~!
回复
lnhldwlh
2011年02月15日 08:26:50
6楼
管道安装长度不大于2倍的最大过渡段长度时,说明管道处于弹性状态,有热位移,如果大于2倍的最大过渡段长度时,说明管道处于锚固状态,无热位移

pbreak1:请教一下,按照您的说法的话,岂不是管道越长越不需要补偿器了吗?

回复
godwangyan
2011年02月17日 14:15:00
7楼