小区直埋管道怎么计算膨胀量?要不要补偿器?(80/60℃热水)还有,埋在路面下的管段要不要特别处理?一般要多深谢谢各位前辈高人
小区直埋管道怎么计算膨胀量?要不要补偿器?(80/60℃热水)
还有,埋在路面下的管段要不要特别处理?一般要多深
谢谢各位前辈高人
22楼
完全没有必要设计补偿器,埋深1.5米既可,可采用高密度聚乙烯外护管保护,聚氨酯泡沫保温。 5#楼
没有必要设计补偿器,埋深1.5米既可,可采用高密度聚乙烯外护管保护,聚氨酯泡沫保温
管段长的话 设计几个几字弯
过公路(主路)的话 最好弄上套管。。 11#楼
正解。。。
回复
23楼
无补偿直埋绝对没问题,弯头阀门变径直线处,算好固定墩。
回复
24楼
没必要用补偿器,用了以后麻烦,直埋足以,也不需要固定墩,现在130度的都是无补偿直埋并且无固定墩
回复
25楼
80度的供水温差最多也不过70,再加上摩擦力热伸长很小,不用担心
回复
26楼
好资料,谢谢楼主了!!!!
回复
27楼
补偿与否原则上是要计算验证的。
同时验证管路中的三通和弯头等是不是起到补偿的作用。。。
但实际中好象都从简了
愚见
回复