小区采暖直埋管道要不要补偿器?
ma49813008
ma49813008 Lv.2
2006年08月01日 11:17:45
来自于采暖供热
只看楼主

小区直埋管道怎么计算膨胀量?要不要补偿器?(80/60℃热水)还有,埋在路面下的管段要不要特别处理?一般要多深谢谢各位前辈高人

小区直埋管道怎么计算膨胀量?要不要补偿器?(80/60℃热水)

还有,埋在路面下的管段要不要特别处理?一般要多深

谢谢各位前辈高人
免费打赏
mql76419
2008年09月26日 09:44:17
22楼
完全没有必要设计补偿器,埋深1.5米既可,可采用高密度聚乙烯外护管保护,聚氨酯泡沫保温。 5#楼
没有必要设计补偿器,埋深1.5米既可,可采用高密度聚乙烯外护管保护,聚氨酯泡沫保温
管段长的话 设计几个几字弯

过公路(主路)的话 最好弄上套管。。 11#楼

正解。。。
回复
softhappy
2008年09月27日 17:52:17
23楼
无补偿直埋绝对没问题,弯头阀门变径直线处,算好固定墩。
回复
scz5568
2008年09月29日 18:55:15
24楼
没必要用补偿器,用了以后麻烦,直埋足以,也不需要固定墩,现在130度的都是无补偿直埋并且无固定墩
回复
hyzls12345
2008年10月01日 08:09:48
25楼
80度的供水温差最多也不过70,再加上摩擦力热伸长很小,不用担心
回复
leidao
2008年10月05日 14:33:11
26楼
好资料,谢谢楼主了!!!!
回复
luohui0220
2008年10月06日 16:00:41
27楼
补偿与否原则上是要计算验证的。
同时验证管路中的三通和弯头等是不是起到补偿的作用。。。
但实际中好象都从简了

愚见