小区直埋管道怎么计算膨胀量?要不要补偿器?(80/60℃热水)还有,埋在路面下的管段要不要特别处理?一般要多深谢谢各位前辈高人
小区直埋管道怎么计算膨胀量?要不要补偿器?(80/60℃热水)
还有,埋在路面下的管段要不要特别处理?一般要多深
谢谢各位前辈高人
2楼
CJJ/T81-98《城镇直埋供热管道工程技术规程》里面有计算直埋热水管道膨胀量的公式和埋深要求.补偿器要不要是要经过直管安定性验算的.(80/60℃热水)直埋热水管道允许有锚固段的,三通,弯头,大小头,折角,阀门,要经过疲劳分析,采取其他措施解决不了的情况下,要设置补偿器.
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
参考这个:
集中供热管道直埋敷设
http://co.163.com/forum/content/165_414633_1.htm
回复
5楼
完全没有必要设计补偿器,埋深1.5米既可,可采用高密度聚乙烯外护管保护,聚氨酯泡沫保温。
回复
6楼
建议做补偿,补偿量为伸胀系数乘管长乘温差,温差为运行温度与安装温度差吧,不过有直埋热力管无补偿技术,好象是伸埋,用土的摩擦力来克服变形,如果用伸综,一米二埋深足矣,不知楼上是不是说得深埋无补偿?如果是能细讲一下这个的技术要求吗?
回复
7楼
同意5楼的说法.
回复
8楼
可以不做补偿,
现在采暖外网一般都用无补偿直埋敷设的方式
具体可以查《城市热力网设计规范》 GJJ 34-2002
回复
9楼
无补偿直埋绝对没问题,弯头阀门变径直线处,算好固定墩。
回复
10楼
如果是交通要道,建议在1.7米
回复
11楼
没有必要设计补偿器,埋深1.5米既可,可采用高密度聚乙烯外护管保护,聚氨酯泡沫保温
管段长的话 设计几个几字弯
过公路(主路)的话 最好弄上套管。。
回复