防烟楼梯间
fjlylzh
fjlylzh Lv.3
2006年08月01日 10:41:56
只看楼主

高手帮我解释一下什么是防烟楼梯间,有外窗直接通风的封闭楼梯间,是否为防烟楼梯间

高手帮我解释一下什么是防烟楼梯间,有外窗直接通风的封闭楼梯间,是否为防烟楼梯间
免费打赏
pubmail-ydz
2006年08月01日 13:20:26
2楼
防烟楼梯间
当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应设置防烟或排烟设施;
在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;
疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口;
楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。
前室
前室的使用面积:
公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;
合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
回复
pubmail-ydz
2006年08月01日 13:42:22
3楼
图解:
回复
ylx-ple
2006年09月04日 21:36:33
4楼
对于封闭楼梯间有扩大封闭楼梯间的概念,而对于防烟楼梯间,规范上并没有扩大防烟前室的说法。
回复
azaxiaodie
2007年05月13日 10:01:20
5楼
我也遇到同样问题。楼梯间靠近外墙且有一个大窗户也要机械加压吗?
回复
zhaibinghui
2007年05月31日 16:58:32
6楼
楼梯间有正压送风的是防烟楼梯间。前室(合用前室)有加压的,楼梯间没有有正压送风的也不算。
回复
fivelang
2007年06月08日 17:30:22
7楼

防烟楼梯间有前室,封闭楼梯间没有.
回复
szmlm0366
2007年06月10日 23:07:02
8楼
学习谢谢
回复
huairenbushi
2007年06月13日 21:27:06
9楼
了解了
回复
collion1981
2007年10月31日 12:27:19
10楼
谢谢,正在困扰呢
回复
muhua-66
2007年12月04日 20:27:48
11楼
楼主辛苦啦,非常感谢,我顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复